请问小区排水中采用upvc排水管的最浅埋深是多少,一般能用到多大管径呢?
97jpmomo
97jpmomo Lv.2
2002年10月29日 11:48:57
只看楼主

message

message
免费打赏
carljing
2003年10月04日 10:31:35
22楼
我以为只要冬天不结冰的地方,并且不会有车碾压的地方,水能排出去就可以,可以尽量浅些,0.3m也没关系
回复
mingjin301
2003年10月06日 23:08:06
23楼
我觉得:可以考虑双壁波纹管(新管材)价格和混凝土管差不多,直埋,最大管径可以大于1000,保证在冻土下就可以了。具体承受多大菏载不太清楚了。
回复
huadong88
2003年12月24日 10:41:41
24楼
我靠,都一年多了,我还有必要发表看法吗?
回复
nine11
2003年12月25日 10:01:28
25楼
满包加固基础,覆土不够的话,排水沟建议还是不要雨污合流的好,没见过,用泵的话不经济。
回复
yuk520
2004年09月21日 09:37:49
26楼
同意xiao_sheng_1
回复
shaggy0101
2007年05月14日 14:01:13
27楼
一般车行道下覆土土至少0.7m,做不到的话可在管顶覆包混凝土保护。现在一般管道布置在道路两侧的绿化带下面,0.3m应该问题不是很大。
回复
zhuzhi998
2007年08月01日 13:01:00
28楼
同意楼上看法
回复
lsgx8684
2008年08月06日 09:55:18
29楼
不是室外一般就用水泥管了嘛?要用不怎么耐压的UPVC呢?有点疑惑!
回复
dicsen
2008年08月20日 09:08:36
30楼
这个简直就不是一个问题!
回复
wangmm
2008年08月20日 10:48:15
31楼
人行道是覆土0.6,车行道是0.7,有些是在绿化带下面的,可以做到0.5
污水小区管径最小200
雨水最小300