校园网防雷工程设计方案 深圳市铭可科技有限公司TEL:0755-26106545FAX:0755-264203252007年2月6日目 录第一部分 公司介绍 31.1 公司概况 31.2 优质服务承诺 31.3 公司主要业绩 4第二部分 防雷系统工程规划部分 52.1 概 述 52.1.1 规划设计宗旨 52.1.2 综述 5
深圳市铭可科技有限公司
TEL:0755-26106545
FAX:0755-26420325
2007年2月6日
目 录
第一部分 公司介绍 3
1.1 公司概况 3
1.2 优质服务承诺 3
1.3 公司主要业绩 4
第二部分 防雷系统工程规划部分 5
2.1 概 述 5
2.1.1 规划设计宗旨 5
2.1.2 综述 5
2.1.3 规划设计依据 6
2.1.4 防雷器选用依据 6
2.2 防雷系统工程设计方案 6
2.2.1 设计思想 6
2.2.2 措施 8
2.2.3 设计方案 8
2.2.4 ZYSPD产品主要性能及技术指标 10
第三部分 服务承诺 13
3.1 工程进度 13
3.1.1 项目实施人员保证 13
3.1.2 项目进度安排 13
3.2 调试与验收 13
3.2.1 安装准备 13
3.2.2 安装与调试 14
3.2.3 测试与验收 14
第四部分 工程安装示意图 15
第五部分 工程造价 16
第一部分 公司介绍
1.1 公司概况
深圳市铭可科技有限公司是一家专业防雷公司,拥有一批高素质专业技术人才和一支技术过硬、经验丰富、作风顽强的施工队伍,致力于防雷产品的开发研制、防雷工程设计施工。专业从事防雷技术的推广、地网改造、整体防雷工程的勘测、设计、安装、施工以及国内外高品质防雷产品的销售。已在邮电、电信、金融证券、公安、交通、税务、工厂等领域拥有广泛的客户,积累了丰富的经验,能针对性的解决各种不同类型的防雷问题。
公司自成立以来,一直秉承于防雷减灾工作,防止或减少雷击所带来的人身伤亡、财产损失,并做到“安全可靠、技术先进、经济合理”,严格按照中华人民共和国国家标准规范《建筑物防雷设计规范》、《电子计算机房设计规范》等相关规范进行施工。为客户提供最优质的全方面服务。
在防雷工程中,我司是德国DEHN、OBO,法国SOULE系列防雷过压保护器授权中国地区一级代理,该产品具有泄流量大,响应时间快、残压低且价格合理等特点。
同时我公司采用德国西门子器件开发生产了JD、ZY、MK系列防雷产品,与国外产品相比性能相同但价格较低,更可以根据实际情况设计定做,便于安装和维护。
1.2 优质服务承诺
公司保证所有产品提供五年质保,第一年免费包换,后四年维修;
免费为用户提供技术培训和技术应答;
为用户提供完善的工程设计方案、安装说明;
合同签订后,将在用户现场举行技术协调会,考察实地,并做相应项目测试,为项目施工工作准备;
工程完工后,公司将每年定期对工程进行巡检,如查看防雷器有否损坏,接地电阻的阻值等;
培训技术:工程竣工后,公司将为用户进行日常系统管理和日常故障排除等培训服务;
1.3 公司主要业绩
1、深圳广发证券蛇口营业部——整体防雷
2、 深圳南头海关——整体防雷
3、 天虹商场——整体防雷
4、环保局信息中心——局部防雷
5、嘉里中心——局部防雷
6、南岭村恒星机械厂——局部防雷
7、南岭医院——局部防雷
8、蛇口联合医院——局部防雷
9、欧普登光电——局部防雷
10、华侨城——局部防雷
11、事必达——局部防雷
12、振业集团——局部防雷
13、广发化工——局部防雷
14、确利安物业——局部防雷
15、东莞塘夏公安分局——局部防雷
16、中科信证券——局部防雷
17、北京证券——局部防雷
18、联达手链厂——局部防雷
19、福群集团——局部防雷
20、宝安共乐小学——局部防雷
21、华润万家平湖陪送中心——整体防雷
22、连展科技园——直击雷防护
23、公明供电局——局部防雷
24、晨光牛奶厂——局部防雷
25、YKK——整体防雷
26、光台厂——整体防雷
27、海南大广坝——检测系统防雷
28、坪山镇政府——网络机房防雷
29、东方电气——防雷接地
30、良田厂——网络机房防雷
31、易业电子厂——网络机房防雷
32、中海壳牌——物流机房防雷
33、长平商务中心——避雷针工程
34、丰泽户山庄——小区智能化防雷
我们将以第一流的产品和服务及我们在厂区防雷工程中长期积累的丰富经验,奉献给此次防雷系统工程项目的建设中。
第二部分 防雷系统工程规划部分
2.1 概 述
2.1.1 规划设计宗旨
为了切实保证本方案设计的实施,在本建议书中所使用的技术均经过严格的论证和我公司经过长期广泛的工程实践,确定了这些技术的安全可靠性和合理先进性。本建议方案,希望达到如下目的:
针对实际情况提供一套室外防雷和室内线路防雷相结合的综合防雷方案,并充分考虑其系统的可靠性、先进性、实用性、经济性和安全性,并以模块化防雷器装置,使整个防雷系统应用得以实现。
2.1.2 综述
雷电是发生在大气层中的声、光、电物理现象,它具有极大的破坏性,其电压可高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培,给人类生活及生产带来了巨大影响,它危及人类生命、引起火灾、爆炸、建筑物倒塌、森林大火,特别对电力、广播电视、航空航天、邮电通信、国防建设、交通运输、石油化工、电子工业、银行金融等领域产生严重危害。近年来,随着高层建筑设施的大量涌现,特别是大量的数据设备和和精密仪器的广泛应用,雷电损害造成的事故不断逐年上升,在现实生活中,雷电对人类存在着很大的威胁。
目前,世界上有各种建筑设施大多数防雷保护仍沿用富兰克林避雷的原理,其特点是利用自身的高耸位置使雷云下部电场发生畸变,从而将雷电吸引于自身代替被保护物受雷击。这种传统的避雷针已使用了几百年,对防止直接雷击收到了良好效果,实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。避雷针不能阻止雷击过电压,开关过电压及其本身在泄放电流时在其周围产生强大的感应电压,而这些过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。每年各种通信系统或网络因雷击浪涌电压而受破坏的事屡见不鲜,轻者使终端计算机和通信接口设备损坏、通信中断,各种信息无法传递,重者使网络主机损坏、致使网络全网瘫痪,工作无法进行。不仅造成巨大的直接经济损失,而且造成巨大的社会的、政治的损失和影响。雷电和浪涌电压成了电子化时代的一大公害,因此对雷电过电过压及电磁干扰保护,是保护通信线路、设备及人身安全的重要技术手段,是确保通信线路、设备运行不可缺少的技术环节,是信息网络建设及运行管理工作的重要组成部分。
2.1.3 规划设计依据
1) 建筑物防雷设计规范(GB 50057-94);
2) 通信局(站)接地设计暂行技术规范(YDJ 26-89);
3) 计算机机房防雷设计规范(GB 500174-93);
4) 雷电电磁脉冲的防护(IEC1312-1,2,3);
5) 低压电力配电系统的浪涌保护器(IEC1643-1);
6) 旺达彩印提供的相关《防雷系统工程实施规划要求》。
2.1.4 防雷器选用依据
本规划设计的指导思想是,选用技术先进、性能稳定可靠、且应具有良好性能价格比的防雷产品。
在本防雷规划中,我们推荐选用了JD全系列防雷产品。该产品有以下特点:
1) 自设BET高压防雷测试中心,德国国家特许检定VDE防雷标准及EMC认证,并通过国家信息产业部、公安部检测认证;
2) 高通流量,低残压,响应时间快:电源产品小于25ns,信号产品小于10ns,一般雷电脉冲宽度为8/20us,因此ZY防雷器有充足的时间来泄放脉冲电流;
3) 防雷击强度高:严格执行用10/350波形模块泄放雷电流,用8/20模块泄放过电流;
4) 可靠性高:能及时监测到雷电脉冲的到来,并将其泄放;
5)品种全,使用寿命长,安装维护方便灵活:标准模块化设计,且状态一目了然。
2.2 防雷系统工程设计方案
2.2.1 设计思想
2.2.1.1 雷击的分配模型及分类
雷击一般分为直击雷和感应雷击:
1)直击雷是指:雷电直接击在建筑物、构架、树木、动植物上,由于电效应、热效应等混合力作用,直接摧毁建筑物、构架以及引起人员伤亡等。
2)感应雷是指:雷云之间或雷云对地之间的放电而在附近的架空及埋地线路、金属管线或类似传导体上产生感应电压,该电压通过传导体传送至设备,间接摧毁微电子设备。感应雷击对微电子设备,特别是通讯设备和计算机网络系统的危害最大,据资料显示,微电子设备遭雷击损坏,80%以上是由感应雷击引起。
2.2.1.2 雷电传播途径
雷电过压对大楼内部电子设备的损害主要有以下三个途径(如下图):
1) 直击雷经过接闪器(如避雷针、避雷带、避雷网等)而直放入地,导致地网地电位上升,高电压由设备接地线引入电子设备造成地电位反击。
2) 电流经引下线入地时,在引下线周围产生磁场,引下线周围的各种金属管(线)上经感应而产生过电压。
3) 大楼或机房的电源线和通信线等在大楼外受直击雷或感应雷而加载的雷电压及过电流沿线窜入,入侵电子设备。
2.2.2 措施
1) 直击雷保护措施;
2) 电源系统防雷保护措施;
3) 信号系统防雷保护措施;
4) 等电位连接及屏蔽措施;
5) 防雷接地保护措施。
2.2.3 设计方案
2.2.3.1 综合状况分析
随着信息化建设的步伐不断加快,电子设备被广泛应用于厂区信息的运行系统中,这些高精密的电子计算设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压过电流能力极低,而深圳地处中国东南沿海地带,是我国雷暴日最频繁地区之一。据气象部门的统计数据,雷暴日近百天,雷暴闪击次数多、强度大,更是给诸多电子厂造成严重的安全隐患。
教学已日超现代化,繁忙庞杂的事务通过高速电脑、自动化设备及通讯设备得以井然有序,而这些敏感电子设备的工作电压却在不断降低,其数量和规模不断扩大,因而它们受到过压特别是雷电袭击而受到损害的可能性就大大增加,其后果可能使整个系统运行中断,并造成难以估量的经济损失,雷电和浪涌电压成为电子时代的一大公害。
对于计算机系统特别是计算机房的保护除了做好常规的防雷设施和处理好接地问题外,还应在计算机房内和UPS房内加装相应的过电压保护装置,以消除电网浪涌、雷电感应电压、设备切换等意外事件对设备的冲击和毁坏。要求进入UPS和计算机房内的电源线、信号线应通过防雷、防过压处理,设备外壳、金属门、窗、管道、静电地板等应进行等电位处理。
2.2.3.2 目前防雷现状分析
(1) 校园网络机房未做好防雷接地处理;
(2) 校园网络机房、电教室、多功能演示厅、语音教室等电源系统及信号系统没有防感应雷措施。
2.2.3.3 具体规划措施
鉴于以上几点对现状分析及实际情况,为了更有效地保护好设备设施,我司本着“安全可靠、技术先进、经济合理”的指导思想进行规划。按照国家规范,本方案按第三类防雷设施设计:
1、 直击雷保护措施
1) (暂不考虑)。如果没有避雷针可考虑安装避雷针。
2、 电源系统防雷防过压保护措施
1) 电源第一级防雷保护:选用JD-A60箱式防雷器(几路供电用几套),安装在总配电室内;
2) 电源第二级防过压保护:选用JD-A20箱式过压器(每层楼一套),安装在楼层配电箱;
3) 电源第三级精细防雷防护脉冲过压:选用JD-A12箱式单相电源防雷器,安装在校园网络机房、电教室、多功能演示厅、语音教室等电源系统。
4) 对网络中心主服务器采用JD-A30防雷插座细保护。
这样,通过三级设防,我们可以将沿电源线入侵的雷电干扰脉冲泄放而保障网络用电设备安全可靠。
3、信号系统防雷防过压保护措施
1) 网络外线安装JD-L30数据线防雷器。
2) 网络交换机安装JD-L20(根据交换机接口数量定)。
4、等电位连接措施
在网络中心机房地板边缘下,安装铜汇流排(等电位连接体30*3紫扁铜),将避雷器地、机柜外壳、服务器外壳、UPS外壳、金属屏蔽线槽、门窗等穿过各防雷区交界的金属部件和系统(设备的外壳),以及对防静电地板下的隔离架进行多点等电位接地就进至汇流排。并采用等电位连接线4-10mm2铜芯线螺栓紧固的线夹作为连接材料。如图:
通过等电位汇流排将机房内金属外壳接至汇流排,让雷电感应在金属外壳上的电荷迅速疏散,避免了在金属外壳上感应的电荷积聚而形成电位差后产生局部放电现象而使设备内元器件遭到击穿。
5、防雷接地保护措施
不论是防直击雷还是感应雷,不论是采用避雷针还是采用专用防雷器,都必须有良好的接地装置。因此接地技术是网络通信系统安全运行的重要环节,网络机房的地线应充分考虑防雷、防静电、防电磁等要求,应将各设备的外壳牢靠地接地。同时,应满足人身安全及电子计算机正常运作和系统设备的安全要求,须遵循以下几个原则:
1) 交流工作接地,接地电阻应用小于4Ω;
2) 安全保护接地,接地电阻应用小于4Ω;
3) 直流工作接地,也称逻辑地,为了使程控交换设备正常工作,机器的所有电子线路必须工作在一个稳定的基准电位上,就是零电位的参考点。通过接地使干扰泄漏,达到衰减和消除干扰的目的,其接地电阻的大小应视不同的程控设备要求而定;
4) 防雷接地,接地电阻小于4Ω。根据网络机房实际地理环境,由于土壤干燥,且电阻率大,在这样环境中安装的微电子设备及计算机系统更易受雷电过压脉冲的侵害。
因此,根据当地土壤电阻率结合防雷规范要求,采取合理方式作成地网一副(接地电阻<4Ω)。引入机房。
总之,只有将直击雷、感应雷、接地网、防雷器选择及配合、连接线及等电位连接等因数考虑到系统防雷之内,充分利用电磁兼容的分区防雷,消除地电位反击等综合环节,就可以将旺达彩印系统防雷工作做好,使雷灾的可能性降至最低。
第三部分 服务承诺
3.1 工程进度
3.1.1 项目实施人员保证
公司对重要客户、重点项目都成立了项目小组,这样做可集中精力,针对具体客户进行初始方案审订,确认,合同执行,售后安装和服务等,确保对用户的技术支持与服务,使得用户跟项目小组成员合作关系很紧密。
3.1.2 项目进度安排
在与用户签订合同之后,公司保证3天内所有产品到达客户现场。施工工期安排如下:
序号 项目 工期 备注
1 现场环境勘测 0.5天
2 地网制作 3天
3 等电位连接装置制作 1天
4 防雷器安装 5天
5 系统验收 0.5天
6 小计 10天
3.2 调试与验收
3.2.1 安装准备
在合同签订后2日内,公司将派技术工程师与用户有关人员就项目施工问题进行讨论,如避雷带的安装位置、等电位体位置、引线的走入、防雷器安装位置等并形成文件,以保证系统安装条件符合要求的标准,并为下一步工作的进行提供方便。
3.2.2 安装与调试
公司将严格按照有关施工标准及合同签定的技术文件的要求,精心组织避雷带的安装、防雷器的安装,等电位连接体的制作等,并负责所有系统安装调试,安装结果必须满足双方签订的技术规范要求。
3.2.3 测试与验收
工程完工后,由我司和用户进行组织对工程项目相关数据验收,并出具验收报告。若工程验收结果不符合规定要求,我司将无条件进行返工。