选择组合式空调机组的一个问题
condensedair
2006年03月21日 11:29:17
来自于中央空调
只看楼主

选择组合式空调机组时,按照焓湿图,混合点处理到机器露点后需要再热处理到送风状态点,实际一次回风的空调机组大多数情况不设再热段,是否意味着,空调机组的送风为机器露点送风?这样送风温差会不会加大?

选择组合式空调机组时,按照焓湿图,混合点处理到机器露点后需要再热处理到送风状态点,实际一次回风的空调机组大多数情况不设再热段,是否意味着,空调机组的送风为机器露点送风?这样送风温差会不会加大?
免费打赏
shh_hhs
2006年06月25日 19:08:35
2楼
当然送风温度会比设计要求低,一般满足除湿量要求后干球温度偏低.
回复
yaojinghui6666
2006年06月26日 08:15:47
3楼
这样的话你的送风状态点应该是机器露点了!!
送风温差会比较大!!
那么你的送风量就要比原来低。
回复
yzhchlan
2006年06月27日 15:15:24
4楼
是露点送风,如果房间温度精度要求高就应该有再热段
回复
xubo1969
2006年07月09日 00:17:01
5楼
7-12度冷水处理后,空气露点温度最低12.5-13度,加上风管风机的温升,送风温差就是10度左右,对于舒适性空调没有问题。