【紧急求助】沉井施工中遇到的问题!!!
wxuncly
wxuncly Lv.2
2006年03月20日 23:47:18
只看楼主

某一直径为16m的圆型沉井,上部井壁厚为550mm,下部为700mm,在刃角下部设500X2650mm井字梁,共4根,井字梁将底板分为9快,底板厚为700,简支于井字梁及池壁四周,采用不排水下沉施工,井深12.65m。现沉井已下沉到位,水下封底已完成,封底采用C20砼,厚1100mm。在进行井内抽水过程中,将井外流砂一起抽出(地面2m左右以下全是粉细砂),导致沉井超沉500mm左右,不得已又在井内回灌至地下水位处,现在地下水位在地下2.5m左右,封底砼可能有裂缝,封底完全失败,如果采用降水又怕影响周围的建筑物(离周围建筑屋只有7、8m左右),请教各位有什么好方法如何再进行下一部施工?

