【紧急求助】沉井施工中遇到的问题!
wxuncly
wxuncly Lv.2
2006年03月20日 23:34:50
来自于建筑施工
只看楼主

某一直径为16m的圆型沉井,上部井壁厚为550mm,下部为700mm,在刃角下部设500X2650mm井字梁,共4根,井字梁将底板分为9快,底板厚为700,简支于井字梁及池壁四周,采用不排水下沉施工,井深12.65m。现沉井已下沉到位,水下封底已完成,封底采用C20砼,厚1100mm。在进行井内抽水过程中,将井外流砂一起抽出(地面2m左右以下全是粉细砂),导致沉井超沉500mm左右,不得已又在井内回灌至地下水位处,现在地下水位在地下2.5m左右,封底砼可能有裂缝,封底完全失败,如果采用降水又怕影响周围的建筑物(离周围建筑屋只有7、8m左右),请教各位有什么好方法如何再进行下一部施工?

2006年03月21日 09:13:07
2楼
建议,仅供参考
1、要先明确封底是否完全失败?
2、确认完全失败后,在可能引起建筑物沉降位置打孔观测水位;
3、在观测井与沉井间设置回灌井;
4、底部垫尼龙袋砂袋一层,表明加钢丝网压紧;
5、准备好水玻璃堵漏材料;
6、抽水回灌到回灌井;
7、找封底混凝土裂缝;
8、堵漏。
施工注意点:
1、注意影响建筑物沉降位置观测井的水位变化;
2、尼龙袋砂袋要固定住
3、找到裂缝后,先设计导流管排水,修补其他裂缝,待达到强度后,用预制块堵导流管;


没看现场,以上方案不一定行.
顺便问一句,老兄是哪的啊?
回复
wxuncly
2006年03月21日 13:21:37
3楼
楼上的多谢了,封底肯定是失败了的,请问哈第七步找裂缝是在水下作业吗?那好难找的,用水玻璃是堵漏干作业还是水下作业?关键是在堵漏前沉井里的水如何能抽出来?我是武汉的,方便的话加我QQ:164126049
回复
wwzh
2006年03月21日 22:02:01
4楼

第七步理论上不是水上作业,第四部底部垫尼龙袋砂袋一层,表面加钢丝网压紧砂袋带水下作业味道,主要是增加水流沿程阻力系数,防止抽水时涌砂,不过可以先在岸上加工成钢筋笼砂袋,再下沉,一定要尽可能的用砂均匀封底,抽水时,堵是堵不住的了,只要能减少流量,控制抽水时的涌沙量,达到抽水量能大于涌水量即可.抽水时只要沉降观测水位变化不大,一直抽,直到露出砂袋,找到裂缝位置,分块处理看是否可以解决.
如果抽水时,水位损失过大,只有再加砂袋了.
看到砂袋后,一定要导流,并抽水,不能停,按井字形分块隔离后,再分块处理
回复
wwzh
2006年03月22日 08:33:06
5楼
昨晚QQ后,想了个备用方案,也供参考:
1、先施工泵房在沉井顶部的结构层,形成沉井顶盖,注意上下的通道口要预留外,加进气孔和排水孔和进料孔的预留孔;
2、按上下的通道口的尺寸加工一个气压交换室.
3、顶盖达到混凝土强度后,用空压机向沉井中加压缩空气,将沉井中水压出来.
4、在高压下施工底部混凝土封底。

以上方案实际是气压法沉井施工,但造价可能大点,主要是封顶的盖要达到10T/平方米的承载力, 二是要带压施工,要专门的施工队伍。
优点是不会引起建筑物沉降,保险系数大些。

白天上班,不开QQ的。
回复
wxuncly
2006年03月22日 23:01:48
6楼
顶板要达到10T/平方米的承载力,那上面的梁系和板厚要好大的啊,再说带压施工人可能不能进去施工,质量也难以保证,还不如再在水下浇一层砼封底。
回复

相关推荐

APP内打开