求教游泳池是否可以做消防水池及桑拿浴室喷头是否设置
niefenghebaihe
2006年03月20日 22:04:16
只看楼主

求教,游泳池是否可以做消防水池及大众桑拿浴室喷头是否设置,游泳池水做喷林消防用水,水质如何过滤,大众桑拿浴室喷头为某四星级宾馆的大众浴室,除此之外所有地方均可设置喷头,惟独这个地方拿不准注意

求教,游泳池是否可以做消防水池及大众桑拿浴室喷头是否设置,游泳池水做喷林消防用水,水质如何过滤,大众桑拿浴室喷头为某四星级宾馆的大众浴室,除此之外所有地方均可设置喷头,惟独这个地方拿不准注意
免费打赏
siceman
2006年03月20日 22:22:05
2楼
你这是一个老问题,好象大家讨论的不少!有关"人工蓄水,储水设施,如:游泳池,喷泉,人工湖,冷却水池,循环水池等什么情况下可以做消防水源,如何判定消防水源有保证或无保证"的问题.在水质符合消防用水要求前提下,应有确保消防贮水不被动用的技术措施.呵呵,这是个大原则~
回复
siceman
2006年03月20日 22:23:26
3楼
实例:
据说 上海金茂大厦你应该知道的,中国第一高楼。它从53层到87层为上海金茂君悦大酒店,这个酒店有一个游泳池,好象在57层, 他们的EHS人员说这个游泳池其实就是一个消防水池。因为楼太高,水压不上去,所以就在楼中间建个消防水池蓄水,平时当做游泳池经营。但是还有一点,金茂好象至今没有通过国家有关消防安全方面的认证。因为这个楼太高了,国家还从来没有过一个适合这种高楼的消防安全认证。具体情况,建议咨询一下金茂的物业方面。
回复
myyqlx_737
2006年03月22日 13:14:10
4楼
同意 2楼的看法,另,桑拿浴室须设喷头,喷头温度应设置在141度
回复
katie
2006年03月22日 15:36:09
5楼
浴室不会着火啊?还设置喷头做什么
回复
myyqlx_737
2006年03月23日 10:01:40
6楼
规范上有讲,桑拿房必须设置消防喷头
回复
xixi25
2007年04月17日 18:16:23
7楼
我觉得游泳池做消防水池可行呀
一举两得,但是保证消防用水是个关键
还有请教下六楼的朋友
那本规范上有讲,桑拿房必须设置消防喷头,学习下
回复
yanglan
2007年04月22日 18:08:09
8楼


那本规范啊,谢谢,平时可能没有注意到这个问题
回复
gpechj02
2007年05月04日 10:03:55
9楼

哪里?规范上只有洗浴部分不在喷淋设置场所的规定,你从哪看到的?
回复
sammai
2007年05月24日 16:36:50
10楼
仲有桑拿房要有报警器!
回复

相关推荐

APP内打开