厂区(含厂房、宿舍和办公楼等)的引入管管径计算?
ynhyh
ynhyh Lv.5
2006年03月20日 09:37:05
只看楼主

厂区(含厂房、宿舍和办公楼等其他建筑)的厂区引入管管径如何计算?

厂区(含厂房、宿舍和办公楼等其他建筑)的厂区引入管管径如何计算?
免费打赏
kimfl
2006年03月20日 11:28:23
2楼
去看建规3.6.3条及其条文解释
回复
杨大米
2006年03月20日 11:33:23
3楼
看你的供水方式,确定设计秒流量。根据流速,计算管径,见建给3.6.3.1-3,讲的很详细。
回复
hahaxiao1978
2006年03月21日 14:28:47
4楼
我靠,当然先算整个厂区的用水量,根据水量选择经济流速对应的管径,和供水方式有啥关系,hoho
回复
ynhyh
2006年03月22日 09:11:46
5楼
4楼还是回去好好看看书再对别人评论吧。
3楼说的是对的,可是,在实际工程中,如果按3.6.3计算整个厂区的设计秒流量,并通过设计秒流量来计算管径,有出现厂区引入管管径比市政给水管还大的现象,甲方问我:市政给水管要供那么多的用户,如果按照我这样的计算结果,那不是说市政管设计小拉吗?
另外,可能我没理解吧,3.6.3条说的建筑单体的给水引入管的计算方法,3.6.1条说的又是住宅小区引入管的计算方法,我看了规范,手册,措施,均未提到厂区给水引入管的计算方法。偶希望有强有力的规范来说服甲方,偶的计算是没有错的,请教3楼,4楼!
回复
suntuolin
2006年03月22日 09:47:13
6楼

就是根据你们厂的设计用水量,以及将来以后的预计用水量进行计算,根据经济流速进行选定管径!
回复
ynhyh
2006年03月22日 17:53:45
7楼
问题是:设计用水量怎么计算?
回复
造杯水
2006年03月22日 18:28:04
8楼
设计用水量=生产用水量+每班生活用水量(如每人每班50L)+宿舍用水量