锅炉房、浴室、餐厅为一个建筑,室内栓如何设
kongno1
kongno1 Lv.10
2006年03月19日 20:49:59
只看楼主

锅炉房、浴室、餐厅为一个建筑,室内消火拴如何设置。如果这些都单独分开要怎么设呢?

锅炉房、浴室、餐厅为一个建筑,室内消火拴如何设置。如果这些都单独分开要怎么设呢?
免费打赏
ah-wangjun
2006年03月19日 22:36:52
2楼
有什么不同吗?还是水量计算的问题?
回复
kongno1
2006年03月19日 23:07:20
3楼
体积是安总体积吗?锅炉房算什么
回复
ah-wangjun
2006年03月20日 00:52:58
4楼
首先确定类型,然后计算体积,选水量
都放在一个建筑里面只能算一个,你的综合起来应该是其他建筑,按表8.5.2选
回复
sorry222
2006年03月20日 08:31:44
5楼
斑竹真耐心。/
回复
kongno1
2006年03月20日 08:56:36
6楼
三个之间有墙隔开,每个空间都要设置栓吗?

不可能作为整体考虑吧,还是分开设置是吧。
回复
杨大米
2006年03月20日 11:27:47
7楼

应该分开算,然后按用水量最大的取,个人观点,不能按综合算。
回复
ah-wangjun
2006年03月20日 12:53:29
8楼

建筑物分开考虑应该具备的条件是2个建筑物之间的距离应该满足防火间距,显然楼主的建筑不能满足这条,故应该按单栋考虑
回复
kongno1
2006年03月20日 13:16:11
9楼
这样的话,浴室里也要设置消火栓吗?还要两个同时吗?考虑体积的时候是按照总的体积吗?

假如要是还有一个小的,按自己的体积不用做栓,但是按总体积要做栓的,这个时候要做吗?
回复
ah-wangjun
2006年03月20日 13:50:16
10楼

1、按总体积考虑
2、要做
回复
zl19830211feng
2006年03月20日 19:49:41
11楼
呵呵
不要偷懒阿
回复

相关推荐