我家在街上有三间房,每间宽4米(共12米),长15米,坐北朝南。东西墙里各立三根柱子,每根180*400mm,用6条22的螺纹钢,(墙是180mm,柱子和墙一样厚),第一和第二间,第二和第三间之间无墙,做框架结构,两间之间都有三根柱子,每根柱子400*600mm ,用10条22的螺纹钢,还有房子前后各挑1.2米,第一第二层每层高四米,之后每层高三米三,能建七层吗?建七层之后能加盖隔热板(水泥预制板)吗?
我家在街上有三间房,每间宽4米(共12米),长15米,坐北朝南。东西墙里各立三根柱子,每根180*400mm,用6条22的螺纹钢,(墙是180mm,柱子和墙一样厚),第一和第二间,第二和第三间之间无墙,做框架结构,两间之间都有三根柱子,每根柱子400*600mm ,用10条22的螺纹钢,还有房子前后各挑1.2米,第一第二层每层高四米,之后每层高三米三,能建七层吗?建七层之后能加盖隔热板(水泥预制板)吗?柱子中间六条是400*600mm 东西面六根柱子是有承重墙的,所以小些是180*400的。
[
本帖最后由 zhaoyongqin99 于 2011-2-16 12:04 编辑 ]
22楼
这个问题 不是很清楚 路过 看一下 呵呵
回复
23楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
24楼
我毕业不久,对结构这块还有点印象!
我记得当时我们做一个小设计跟你这个差不多,所以...
我的意见如下:
一、把东西侧六根柱子的截面适当放大,400*400或450*450就差不多了。不要单纯为了满足建筑功能而忽略结构的安全性。如果想美观点,可以把柱子外侧与外墙平齐,埋进室内。柱子只是承受一下偏心荷载,问题不大。
再次,柱子里面的钢筋可以调节一下钢筋直径,尽量把柱子钢筋配置对称均匀,有利于结构整体性能。
回复
25楼
楼主房子开始建了么?还是在设计中啊?
能否发出来看看参考检查下呢?
回复
26楼
看到楼主用的水泥标号就蹦溃了 低层c25啊 也太少了吧
回复
27楼
还是要找正规的设计人员设计的,不能只靠经验。再说应该也不允许吧,不能胡来的,你对建筑行业好像不是很了解..
回复
28楼
像你这样盖房的 我们这里有很多,建议一层增加柱子量,柱子加大,并且要保证以后每层都要有和一层一样多的柱子,每层的圈梁加大,应该不会有问题的,还有就是基础一定要下大工夫
回复
29楼
你这是框架还是砖混呢?如果是框架的话,柱子的截面(400*600)及配筋(10Φ22)显得浪费了,但180*400的柱子偏小了,而且框架用不着承重墙的,浪费;如果按砖混设计的话,柱子和钢筋不用那么大的,除非你很富有,呵呵。。。
回复
30楼
我是外行,不太懂,有一点倒是可以肯定的:建七层相当于小高层了,在商品房里是要配置电梯的,所以安全问题是第一要考虑的。大家的讨论很有学习价值
回复
31楼
180肯定是太小了,你不能用柱去将就墙啊
回复