【附图讨论】道路配电,有点头疼!求高手帮助!
leileiv
leileiv Lv.6
2011年02月14日 17:06:59
只看楼主

兄弟碰到一个项目,有点儿头疼。小县城郊区,2.5Km的一条道路。中间隔离带有4台315KVA的箱变(为路边零散需要低压压进线的建筑物及路灯供电)道路两侧各有24个高压分接箱(为路边需要高压进线的建筑物供电)总共有2路相互独立的10KV高压电缆,请问:我该怎样把这4个箱变和路边高压分接箱用2路10KV电缆联起来?附示意图:

兄弟碰到一个项目,有点儿头疼。

小县城郊区,2.5Km的一条道路。
中间隔离带有4台315KVA的箱变(为路边零散需要低压压进线的建筑物及路灯供电)
道路两侧各有24个高压分接箱(为路边需要高压进线的建筑物供电)
总共有2路相互独立的10KV高压电缆,

请问:我该怎样把这4个箱变和路边高压分接箱用2路10KV电缆联起来?

附示意图:
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
leileiv
2011年02月14日 22:26:19
2楼
怎么看的人多,回答的人少啊?
回复
达人赵强
2011年02月15日 09:29:26
3楼
为减小停电范围的影响,应该均匀分配,一路10kv进线到1号箱变,在1号箱变出一个10kv回路“∏”接到2号箱变。每个箱变出6个回路到每个高压分接箱。3,4号箱变同理
回复
心香
2011年02月15日 10:09:07
4楼
楼上回答正解,不过也可跳接,一号接1,3号厢变,二号接2.4号厢变.
回复
leileiv
2011年02月15日 13:23:20
5楼
如下图修改是否合适:


QQ截图未命名.png
回复
zxz20080512
2011年02月15日 16:07:01
6楼
同意楼上的做法
回复
心香
2011年02月15日 16:16:27
7楼
相对来说可以的
回复
xxxtiger
2011年02月16日 11:04:44
8楼
采用环网接线方式
回复
w_az
2011年02月16日 16:19:20
9楼
采用环网接线方式,应有个环网柜
回复