冷却冷冻水管是否一定要安通阀?[ 本帖最后由 tiemu-512 于 2011-2-16 09:33 编辑 ]
冷却冷冻水管是否一定要安通阀?
[
本帖最后由 tiemu-512 于 2011-2-16 09:33 编辑 ]
2楼
那不一定,在冷冻水的主管上(即分、集水器之间要装)
回复
3楼
楼上意见有参考性
回复
4楼
它们安装有上面作用?
是为了保证冷冻水过低时快速补水?
回复
5楼
我这在进出每台机组的主水管上均有安装,
集水,分水处也有安装,有必要吗?!
回复
6楼
LZ应该想说压差平衡旁通阀吧?冷却供回管不需要 冷冻供回管看你设计的系统了 变流量还定流量系统,即末端装二通阀还是三通阀,装二通阀就得在冷冻供回管间装平衡旁通阀,以保证末端少数运行时,主机不会停机
回复
7楼
重新上传了机房的图纸,感觉没必要安装旁通阀,请教
回复
8楼
六楼的说法 比较有道理点 少数末端开机的情况下 有效果 一般用压差旁通阀控制吧
回复
9楼
这个是检修时用的吧
回复
10楼
可是我系统设计主机是2用2备,检修直接停1台了,
有什么检修要用到那两个阀门呢!?
回复
11楼
没有看明白,没有见过这么做的,为什么啊?找设计师问一下。