冷却冷冻水管是否一定要安通阀?[ 本帖最后由 tiemu-512 于 2011-2-16 09:33 编辑 ]
冷却冷冻水管是否一定要安通阀?
[
本帖最后由 tiemu-512 于 2011-2-16 09:33 编辑 ]
12楼
在进出水管间安装旁通是有一定作用的,比如在整个水系统清洗时,关闭进出水阀,打开旁通,使清洗水循环环路保持畅通并和主机热交换器隔离。
这样安装在维护和检修时比较有利,当然不装旁通并不影响实际的使用。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-17 08:29 编辑 ]
回复
13楼
昨天认真看了下现场,这两个阀门是调节冷却冷冻水进出温度,保证主机运行
回复
14楼
6楼和12楼观点
回复
15楼
那个阀的作用是在系统冲洗时水不过设备的作用
回复
16楼
图上那两个阀门多半是管道循环冲洗时用的·,以免脏东西进主机
回复
17楼
“LZ应该想说压差平衡旁通阀吧?冷却供回管不需要 冷冻供回管看你设计的系统了 变流量还定流量系统,即末端装二通阀还是三通阀,装二通阀就得在冷冻供回管间装平衡旁通阀,以保证末端少数运行时,主机不会停机”
同意6楼的观点。一般来说,冷却供回管不设置压差旁通阀,冷冻供回水会设置,且一般设置在集、分水器那里。
回复
18楼
冷冻水安装压差旁通阀常见,冷却水倒是没见到过
回复