冷却冷冻水管是否一定要安装旁通阀?
tiemu-512
tiemu-512 Lv.4
2011年02月14日 11:43:17
来自于中央空调
只看楼主

冷却冷冻水管是否一定要安通阀?[ 本帖最后由 tiemu-512 于 2011-2-16 09:33 编辑 ]

冷却冷冻水管是否一定要安通阀?

[ 本帖最后由 tiemu-512 于 2011-2-16 09:33 编辑 ]

未命名.jpg

155dc89a60b103d7ff56.zip
3.7 MB
立即下载
免费打赏
adingkgb
2011年02月17日 08:23:27
12楼
在进出水管间安装旁通是有一定作用的,比如在整个水系统清洗时,关闭进出水阀,打开旁通,使清洗水循环环路保持畅通并和主机热交换器隔离。
这样安装在维护和检修时比较有利,当然不装旁通并不影响实际的使用。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-17 08:29 编辑 ]
回复
tiemu-512
2011年02月22日 12:00:36
13楼


昨天认真看了下现场,这两个阀门是调节冷却冷冻水进出温度,保证主机运行
回复
feifei0799
2011年02月28日 13:30:16
14楼
6楼和12楼观点
回复
zzhs2
2016年11月07日 07:11:40
15楼
那个阀的作用是在系统冲洗时水不过设备的作用
回复
tanshuqin
2016年11月07日 09:21:27
16楼
图上那两个阀门多半是管道循环冲洗时用的·,以免脏东西进主机
回复
co1477901731926
2016年11月07日 09:35:28
17楼
“LZ应该想说压差平衡旁通阀吧?冷却供回管不需要 冷冻供回管看你设计的系统了 变流量还定流量系统,即末端装二通阀还是三通阀,装二通阀就得在冷冻供回管间装平衡旁通阀,以保证末端少数运行时,主机不会停机”
同意6楼的观点。一般来说,冷却供回管不设置压差旁通阀,冷冻供回水会设置,且一般设置在集、分水器那里。
回复
co1466175312057
2016年11月11日 20:39:27
18楼
冷冻水安装压差旁通阀常见,冷却水倒是没见到过
回复