2楼
你说得应该是变压器出厂前所作的变压器局部放电试验。
运行中的变压器放电是指变压器本体可或套管发生表面局部放电。变压器本体放电可能是因为铁芯接地不好产生静电积聚而放电或者是带电部位对地的距离不符合规范要求;如果是套管的问题,可能是套管表面的脏污引起。在气候恶劣或夜间时,可见到电晕辉光或蓝色、紫色的小火花,此时,应停运变压器,清理套管表面的脏污,再涂上硅油或硅脂等涂料,还要检查铁芯接地与各带电部位对地的距离是否符合规范要求。
注:出厂时做局部放电试验:变压器长时间空载试验和油流带电试验都要求做局部放电监视测量并不应超标。
回复
3楼
5pc:
表示:5皮库仑
1皮:10的负十二次方
因为:i=dq/dt
所以;1库仑=1伏安.秒
回复