专家帮帮忙,给点意见,柱子砼搞错强度了!
lake1986
lake1986 Lv.3
2011年02月14日 10:17:16
来自于建筑施工
只看楼主

现在在造一栋写字楼,26层的,在第10层最东侧中间的两个柱子不小心用C30了(应该是C50的),柱子南北两侧是剪力墙。到11层柱子强度就降到C45了。柱子截面一个方向缩小10cm了。拆模之后我马上叫小工用塑料薄膜把两根柱子包起来了,养护的还可以。柱子有没有可能达到C40强度呢。请问各位大侠,这样柱子有没有必要凿掉啊? 接下来有什么好的补救措施的啊??[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-15 09:46 编辑

现在在造一栋写字楼,26层的,在第10层最东侧中间的两个柱子不小心用C30了(应该是C50的),柱子南北两侧是剪力墙。到11层柱子强度就降到C45了。柱子截面一个方向缩小10cm了。拆模之后我马上叫小工用塑料薄膜把两根柱子包起来了,养护的还可以。柱子有没有可能达到C40强度呢。
请问各位大侠,这样柱子有没有必要凿掉啊? 接下来有什么好的补救措施的啊??

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-2-15 09:46 编辑 ]
免费打赏
cskingback
2011年02月14日 20:22:21
2楼
这个错误可犯大了
建议联系设计,甲方,看看计算能不能通过
如果不能通过那就只有凿掉了,现在混凝土强度还没有上来,应该没有多大难度
回复
manfull
2011年02月15日 15:34:13
3楼
这个得通过设计
C30的混凝土养护的好,达到C35的强度是没问题的,但是能否达到40我看有点悬,还是稳妥一点,通过设计确定是打掉还是怎样加固
回复
mwzhou
2011年05月11日 11:36:57
4楼
等墙柱到龄期后进行回弹试验检测才能下定论,估计很难达到C50强度。
回复
luojun201
2011年05月11日 13:08:29
5楼
这个的联系设计,就算养护好达到C40也麻烦,上面的都是C45,不可能下面的比上面的低的,可能轴压比也不能满足要求,可以采用纤维加固或者钢板加固等方法,但一般都要求打掉重来,毕竟这个问题很严重。
回复
xfcb55
2011年05月11日 17:56:09
6楼
肯定达不到c40,就算到了c40也满足不了要求啊。联系甲方,设计看怎么处理,如果他们不要求打掉重做,还可以有加固的方法啊。加固其实也不错的。
回复