灌注桩施工问题----急!!!!!
xjp21010713
2011年02月13日 16:23:53
只看楼主

小弟工地面临一混凝土灌注桩施工问题,情况如下:成桩地点为一小水沟回填区域(长时间被浸泡,回填前清出浮土),回填料为土石混填料,填高约3m,桩机就位开孔后,出现整个地面弹簧,桩位不稳定,后停止施工。 跪求各路大侠给小弟支招,万分感谢!

小弟工地面临一混凝土灌注桩施工问题,情况如下:成桩地点为一小水沟回填区域(长时间被浸泡,回填前清出浮土),回填料为土石混填料,填高约3m,桩机就位开孔后,出现整个地面弹簧,桩位不稳定,后停止施工。
跪求各路大侠给小弟支招,万分感谢!
免费打赏
shark1151080551
2011年02月13日 19:55:00
2楼
应该是回填土的问题,我感觉你应该及时的把换填土挖除,从新换填为碎石,并进行预压排水,是迅速固结后,就不会在出现回弹了。。。
回复
xjp21010713
2011年02月15日 20:48:27
3楼
首先要谢谢老哥帮忙!
可惜只是个小沟,软土还较厚,周围都是粘土,怎么排水固结,简单处理的话水是没处排的!除了换填,搞其他软基处理代价又比较高,该如何是好啊?我想问下,我换填的土石混合料是不是不行,要不我换掉改碎石?
回复
fj120904958
2011年02月26日 11:43:27
4楼
回复
qiuqiany
2011年03月10日 22:13:36
5楼
呵呵没碰到过,学习学习
回复
t_t_t2001
2011年03月26日 18:19:21
6楼
土石不太好,不利于下层土体固结。最好是砂石,如果提前打几个袋装砂井就更好了!
回复
gjc9018
2011年04月14日 20:27:31
7楼
感觉你回填的土砂石含量有点低 受含水量影响比较大 不能压实 不知道你用什么钻孔方法,如果用冲击钻可以掺点水泥。或者换填含水量合适的土
回复
mengpotang_110
2011年05月31日 21:15:30
8楼
以前我在工地上碰到过类似的问题 不过我做过的是抗滑桩 采用的是井点降水法 打几个降水井!应该可行!
回复
zhangpf369
2011年06月02日 17:03:24
9楼
兄弟,土石混填料里加水泥,用量为8%,管用。哥曾经用过。
回复
lyj1989lyj
2011年07月24日 19:34:46
10楼
呵呵学习学习
回复
foxmusic2002
2011年09月16日 15:41:00
11楼
看用什么方式成孔的
回复

相关推荐