老式居民楼共12栋楼,600户,平均每户面积约55平,如果选用油浸变压器,得选多大的变压器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:35 编辑 ]
老式居民楼共12栋楼,600户,平均每户面积约55平,如果选用油浸变压器,得选多大的变压器
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:35 编辑 ]
12楼
居民区除了居民用电之外,其它用电如:配套供暖、供水排水、小区照明等等需要考虑用电吗?
回复
13楼
55平米?
4KW一间
4*600户=2400KW
选择 800KVA变压器 !
回复
14楼
还得考虑需用系数呢,Pjs=P/K,S=Pjs/COSρ(K可以取0.5~0.6,COSρ取0.85)
回复
15楼
4kw*600(老式其实老标准是2.5。现在的新标准应该提高了。所以正好还用4kw)------确认一下.50平米是什么概念,应该是建筑面积吧?如果是使用面积可以稍微放大点。
住宅需要系数0.3
720kw 约1440A电流
变压器正好选1000的
申请加分
[
本帖最后由 zjyssf 于 2011-2-15 15:12 编辑 ]
回复
16楼
我们单位的实际使用中每户平均1KW
回复
17楼
你大体指标按照每平米30KVA
回复
18楼
每户按照3KW,肯定可以的
回复
19楼
现在一般不用油变了,按照6KW计算*0.35就可以了
回复
20楼
建议查当地供电部门提供给用户的额定容量,目前老住宅均已更换新的进户线和一户一表制,额定电流10A,允许过载到40A,功率因数要求0.85,需要系数0.6-0.9取值.然后才能根据建筑物进行三相配电,不能随意计算或估算一个值选取变压器.另变压器要选干式的.请按规范执行.
回复
21楼
建议查当地供电部门提供给用户的额定容量,目前老住宅均已更换新的进户线和一户一表制,额定电流10A,允许过载到40A,功率因数要求0.85,需要系数0.6-0.9取值.然后才能根据建筑物进行三相配电,不能随意计算或估算一个值选取变压器.另变压器要选干式的.请按规范执行.
回复