老式居民楼变压器容量如何计算?
wennuan8315
2011年02月12日 20:49:39
来自于变压器
只看楼主

老式居民楼共12栋楼,600户,平均每户面积约55平,如果选用油浸变压器,得选多大的变压器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:35 编辑 ]

老式居民楼共12栋楼,600户,平均每户面积约55平,如果选用油浸变压器,得选多大的变压器

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:35 编辑 ]
免费打赏
pdlbao
2011年02月12日 21:23:01
2楼
居住楼 现在还能用油浸式变压器?
回复
pdlbao
2011年02月12日 21:25:09
3楼
按每户4KW计算 计算出一栋楼的负荷 然后查表找到这栋楼的使用系数
依次 12栋楼都计算出来 相加 除以变压器的安全运转系数就能找到变压器的容量 简单的过程就是这样 不知道对否 请高手指教
回复
水中央
2011年02月12日 22:27:25
4楼
上楼的也对,我的建议是每户均应留出多余容量,按照5-10KW负荷来计算差不多,算上线损压降及其他线路计算要求的,现在普通都有干式变压器,尽量不要用油浸的了,根据用户电流推算最大安全电流,最后根据这个选择变压器额定容量,应该是容量的1.445倍是电流
回复
silverbear
2011年02月13日 01:37:29
5楼
每户按8KW算, X0.6系数,就OK了!!!
回复
wennuan8315
2011年02月13日 21:31:51
6楼
老居民区变压器想要更换,该居民区是企业供电,不是市电,我们单位是不可能给买个新的干式变压器的,最多是在别的地方找个久的变压器替换。谁能准确的告诉个变压器容量啊
回复
pdlbao
2011年02月13日 23:05:30
7楼
你每户面积多大?是高层还是多层呢?这些都是考虑的因素啊 怎么能单纯说就能选出变压器容量呢!包括你负荷性质都需要知道啊!
回复
anhuidiangong
2011年02月14日 10:29:51
8楼
按每户8KW计算,需要系数0.8 同时使用系数0.5
回复
逗逗飞
2011年02月14日 11:43:03
9楼
计算负荷我很头疼,使用系数,需要系数,有没有人说一下计算依据啊,说乘个就乘个,太不严谨了吧。
回复
cam911
2011年02月14日 15:54:25
10楼
按照《民用建筑电气设计规范》选取就行了
回复
sayakagirl
2011年02月14日 22:46:54
11楼
55平米几个居住空间?
按照3个居住空间计算6KW一间
6*600户=3600KW
S=P/COSρ
COSρ取0.8~0.85
3600/0.8=需要设计的变压器容量
回复

相关推荐

APP内打开