老式居民楼变压器容量如何计算?
wennuan8315
2011年02月12日 20:49:39
来自于变压器
只看楼主

老式居民楼共12栋楼,600户,平均每户面积约55平,如果选用油浸变压器,得选多大的变压器[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:35 编辑 ]

老式居民楼共12栋楼,600户,平均每户面积约55平,如果选用油浸变压器,得选多大的变压器

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-2-13 21:35 编辑 ]
免费打赏
tongniu3792
2011年02月15日 23:32:50
22楼

居住楼,有哪个规范不允许用油浸式变压器?
即使高层,如果采取户外变压器,如箱变内采取油浸式变压器,有何不可?哪个规范不允许?
回复
tianwei19820725
2011年02月16日 16:58:33
23楼
按照小区配电柜的容量拉一个出来,改造的活不好干
回复
hldd2002
2011年02月17日 18:22:26
24楼
600*4*0.35/0.85=1000kW
回复
wbmwbm
2011年02月18日 14:41:31
25楼
建议安装三台315kva 变压器,负债均匀分开,节约电缆,减少线损。
回复
wennuan8315
2011年02月18日 19:27:36
26楼

每户面积平均55平,有1居室的,有2居室的,多层建筑,三级负荷。
回复
wennuan8315
2011年02月18日 19:28:21
27楼

只考虑居民用电,其他不考虑
回复
希希二
2015年08月06日 17:15:13
28楼
好帖子,正在做这个,正好学习了