9层住宅,地下室为人防地下室,地下室面积为1000平米,按规范应划分抗暴单元,可不划分的条件是,地下室为小房间,我的问题是:这些小房间用填充墙分割可以吗?还是必须用混凝土墙分割,请高手赐教。

9层住宅,地下室为人防地下室,地下室面积为1000平米,按规范应划分抗暴单元,可不划分的条件是,地下室为小房间,我的问题是:这些小房间用填充墙分割可以吗?还是必须用混凝土墙分割,请高手赐教。
免费打赏
skkaisunyanzi
2011年04月17日 16:35:16
2楼
7 相邻抗爆单元之间应设置抗爆隔墙。两相邻抗爆单元之间应至少设置一个连通口。在连通口处抗爆隔墙的一侧应设置抗爆挡墙(图3.2.7)。不影响平时使用的抗爆隔墙,宜采用厚度不小于120mm的现浇钢筋混凝土墙或厚度不小于250mm的现浇混凝土墙。不利于平时使用的抗爆隔墙和抗爆挡墙均可在临战时构筑。临战时构筑的抗爆隔墙和抗爆挡墙,其墙体的材料和厚度应符合下列规定: