困扰新手很久的问题,希望高手能指点迷津
qq602034605
2011年02月12日 15:15:55
只看楼主

相信刚学制冷的新手都会碰到这两个公式,Q=KFΔT和Q=Δh/v *V 前者指的是蒸发器的换热量,后者指的是压缩机的制冷量。用这两个公式进行设计,一般都没问题,计算热负荷,选定蒸发温度、冷凝温度,利用压缩机规格参数选择压缩机型号,用Q=KFΔT计算蒸发器面积。但是,针对一台给定的整机,比如说一台冷藏柜,那就有点迷糊了。因为限于种种原因,比如说结构限制,我们不可能做到压缩机和两器完全匹配。打个比方,有台冷藏柜原本要求的热负荷是400W,蒸发温度选定-10度,这样计算出的蒸发器需要0.6m2的有效换热面积,压缩机选择QD70。但由于箱内空间有限,只能装上0.3m2的蒸发器,压缩机还是用QD70。问题来了,如果通过调整毛细管,使蒸发温度仍然为-10度(假定过热度与原设计相等,冷凝温度相差不大),那么与设计值相比,压缩机的所提供的制冷量与设计值一致,但蒸发器的换热量则大大降低,为Q1。请问

1、此时这台冷藏柜的制冷量是多少??
2、假设此时这台冷藏柜的制冷量为蒸发器换热量Q1。那么通过加长毛细管使蒸发温度降低,加大蒸发器的传热温差,从而使蒸发器换热量增加,是否可以使这台冷藏柜的制冷量加大。
3、假设第二点中通过加长毛细管使蒸发温度降低,冷藏柜的制冷量加大的说法成立。那么,继续降低蒸发温度,使蒸发器的换热量一直增加,压缩机的制冷量一直减少。当蒸发器的换热量增大到压缩机的制冷量时,是否此时冷藏柜的制冷量为最大,之后便曲线下降。

[ 本帖最后由 qq602034605 于 2011-2-12 15:18 编辑 ]
免费打赏
huifg
2011年02月15日 01:05:28
12楼
在一个调试好的系统人为将蒸发器风量增大无疑是将蒸发负荷加大,制冷系统在超负荷条件工作当然达不到制冷量啦