小区污水管道问题
gramary
gramary Lv.3
2011年02月11日 20:56:29
只看楼主

小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。

7581463s.jpg
小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。

7581463s.jpg

免费打赏
atracfhm
2011年02月17日 11:48:26
22楼
我也遇到过这样的问题 以前做一个别墅区的时候 每户都是独立的排水出户管 那个检查井叫一个密集啊 一个小区400多个井 最后憋的没招了 只有合并 但是合来合去 还是有300多 个井 想问问大家还有什么更好的做法 不然以后遇上了还是很纠结啊
回复
shenzhong945
2011年02月17日 15:38:55
23楼
建议采用塑料排水检查井,同一检查井在同一高度处最多可接入4根排出管。能明显减少检查井的个数。
回复
水晴
2011年02月18日 11:10:14
24楼
根据规范水规09版4.3.18条,的条文解释,针对室外平面狭小且相邻多根排出管时,采用管件连接方法以减少检查井的设置。
回复
dengli99
2011年02月19日 00:42:46
25楼
同意20楼,确实可以合并一些井。砌的井可以采用长方形,也可以把相近的管用45°弯头弯一点一起接入同一个检查井,检查井可以采用井径1000的,单根接入时用小出户井。
回复
lqcui04
2011年02月21日 16:14:16
26楼
一般的2.5m以内合并时常见做法,不至于造成排水不畅。我觉得12,56,78合并比较好,规范没有说一定要垂直接管啊,而且每个检查井接2-3个排出管都是可以的,只要排水角度满足要求即可。
回复
lwfyu
2011年02月21日 17:12:41
27楼
我一般也是像LZ这样做的
回复
chnbur031
2011年02月21日 21:27:24
28楼
室外给排水规范要求排水管道水流转角不应大于90度,所以只要不大于90度的就可以斜接的
回复
jianhua4350
2011年02月22日 16:53:04
29楼
可以接到一个检查井里的,
平时施工都是这样做的
回复
longzhuo87
2011年02月23日 09:13:17
30楼
学习了
回复
金——
2011年02月23日 12:03:29
31楼
好好的帖子,学到了东西
回复