小区污水管道问题
gramary
gramary Lv.3
2011年02月11日 20:56:29
只看楼主

小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。

7581463s.jpg
小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。

7581463s.jpg

lzsyyh
2011年02月14日 14:01:49
12楼
非常符合工程的实际,这种问题的讨论很有现实意义,谢谢,学习了
回复
h252397472f
2011年02月14日 14:37:58
13楼
一个排水检查井的安装外径是最小也得1.2m,楼主这么个安装法就是井挨着井了,不知道室外有没有其他的管线从该处经过,但是照这么个安法,该位置不太可能容下其他管线。管道斜接只要保证是钝角接入就不会排水不畅,井的造价再小,增加一个也是多一个的钱,何况这还多不止一个
回复
gys101
2011年02月14日 16:25:55
14楼
2m以内的应该可以合并,并没有相关规范要求不能斜接,但最好出户管管底比主干管管底高300吧
回复
许新建
2011年02月15日 09:43:29
15楼
出户管平时都是垂直建筑出户的,实际施工的时候,有合并在一起的
回复
loving_13
2011年02月15日 16:12:51
16楼
可以合并,一个井两三个出户管很正常,斜接问题不大。
回复
lqmawei
2011年02月16日 09:00:25
17楼
砖砌检查井不一般是800mm的么,两根管接入的我才标到1000mm
回复
rock11111
2011年02月17日 10:11:06
18楼
好好的帖子,学到了东西
回复
yaozi33
2011年02月17日 10:19:37
19楼
可以合并,不过要考虑高程、排水角度问题,大于等于90度就可以了!
回复
mzhstar
2011年02月17日 11:08:02
20楼
我一般弯45度以内的一般都会合并一下,这样做的好处有:减少检查井个数,减少工程造价,一个井大概2000rmb吧,一个小区20个楼,每个楼减少3个检查井,造价就12w,也不是个小数目,同时减少检查井既减少露出地面的井盖数量,对于小区景观也是很有利的。如果管道位于小区道路上,也减少了对行车的影响,对于楼主做的,我认为12,45,78可以分别合并。

[ 本帖最后由 mzhstar 于 2011-2-17 11:10 编辑 ]
回复
vicilinlin
2011年02月17日 11:25:42
21楼
可以减少,两三个支管用一个井就可以的,实际施工时弄不好还会更多支管共用一个检查井……
回复

相关推荐

APP内打开