小区污水管道问题
gramary
gramary Lv.3
2011年02月11日 20:56:29
只看楼主

小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。

7581463s.jpg
小区室外污水管道见下图,疑惑,是否能减少管井数量。

7581463s.jpg

免费打赏
gramary
2011年02月11日 20:57:04
2楼
7581464s.jpg
管子是PVC波纹管
回复
ljlzlzlljl
2011年02月12日 09:18:23
3楼
之前做过类似的工程,也碰到过类似问题。如果每根出户管都做检查井的话,会很密。我当时做的方案是把靠到一块的出户管尽量合并到一个检查井。这个过程就有可能出现呛水或出户管不是垂直楼体接出的现象!

后来如何施工的就不得而知了,其他人有更好的意见吗?俺想拓宽一下思路!
回复
weixin2004
2011年02月12日 14:34:28
4楼
可以两根合并到一个检查井呀,为什么要弄这么多呀
回复
yqby2010
2011年02月12日 14:39:27
5楼

有的出户管间距较小,有2米的,2.5米的我认为可以斜接,合二为一,以方便施工和检修,并降低造价。
回复
rzy6494
2011年02月12日 16:53:13
6楼
我认为间距2米和2.5米的井合并后效果不好。一、砖砌检查井不值钱,节省不了多少投资二、出户管斜接后易堵
回复
simuy
2011年02月12日 17:31:29
7楼
尽量避免管道斜接。不过很多施工的时候,会接到一个井里的。
回复
wujianlin001
2011年02月13日 10:41:20
8楼
可以,没有规范要求。
回复
lqm_17
2011年02月13日 12:45:35
9楼
这问题在做小区排水时经常遇到,特别是一层单独排放的时候,出户管更多,平时画图时,出户管都是平行出来,但是具体施工时候,就不知道是否合并了
回复
index001
2011年02月13日 19:21:52
10楼
w4、W9在同一标高位置,应该可以合并下,
并且预算中污水检查井的价格一不是很高,
作为施工单位来说,为了施工方便可以合并,或者是移动到其他别的位置,当前有两个井的位置可以通过扩大井室空间的方法处理,不过同时应办理联络单,
应建设单位实际使用要求。。。。。
回复
hero_ly
2011年02月13日 20:33:51
11楼
可以合并,不过要考虑高程、排水角度问题,大于等于90度就可以了!