裙楼上用何种冷却塔
llj1996
llj1996 Lv.2
2006年03月18日 09:06:25
来自于中央空调
只看楼主

现有一高档办公楼,4-25层办公,1-3层裙楼商用。为防止噪声污染及飘水问题,请各位大侠指教下用何种冷却塔合适,或如何处理噪声等问题,用密闭式造价如何,有熟悉的朋友介绍个品牌参考一下啊,多谢先!

现有一高档办公楼,4-25层办公,1-3层裙楼商用。为防止噪声污染及飘水问题,请各位大侠指教下用何种冷却塔合适,或如何处理噪声等问题,用密闭式造价如何,有熟悉的朋友介绍个品牌参考一下啊,多谢先!
免费打赏
bahop
2006年03月21日 18:32:01
2楼
为什么要采用闭式塔呢?闭式塔主要目的是为了保持水质洁净,其价格很贵,但由于通过铜管壁进行热交换,有别于冷却水直接蒸发,加上二次侧水循环泵,故能耗偏高。
二次侧循环水也不能避免漂水,因此,针对你提出的问题,建议采用超低噪音型冷却塔,风曲出口可嘉导向消音装置,将风车出口的水汽定向排放,可有效降低您所担心的问题。
若有疑问,请致电0411-84506166 转应用部
我们可以为您提供全密闭及开式冷却塔
回复
roal1943
2006年03月31日 20:46:40
3楼
用横流式方形塔的噪声就比较理想
回复
xnczp
2006年03月31日 21:45:31
4楼
最好是用模块机
回复
roal1943
2007年01月20日 22:21:31
5楼
或者用侧出风型的
回复
dongfangweian
2007年01月21日 13:15:17
6楼



请注意是在谈冷却塔的选用
回复
daliandazhong
2007年01月25日 15:52:22
7楼
可以采用超低噪声的冷却水塔或者有钱的话可以用无风机形式的
回复
csrco
2007年04月20日 08:20:17
8楼
用超低噪音横流式的比较合适,预算充足的话可以考虑防白烟,钱多的花不了,可以再考虑闭式防白烟超低噪音
回复
mubeicao
2007年07月19日 16:52:14
9楼
防水问题 不难解决 可以对 设备提出要求
回复

相关推荐

APP内打开