我家在5楼,最东头,集中供热,单管串联管路,给客厅更换了2组1800高的钢柱的暖气片,家里温度还是低16度左右(客厅),2个卧室也就12-14度,卧室的墙外面就是空气,这种情况下,还是散热片太少么??这样怎么样计算卧室的散热率??单管串联的第1,2,3组暖气温度还可以,4,5,6组暖气温度就不行了,能否改变管路由于单管铝塑管已经埋到地下,改动不太可能,目前只有第2组和第3组一墙之隔,能否把2,3组改成并联,其他不变??可以这样联么??
我家在5楼,最东头,集中供热,单管串联管路,
给客厅更换了2组1800高的钢柱的暖气片,家里温度还是低16度左右(客厅),2个卧室也就12-14度,
卧室的墙外面就是空气,这种情况下,还是散热片太少么??
这样怎么样计算卧室的散热率??
单管串联的第1,2,3组暖气温度还可以,4,5,6组暖气温度就不行了,能否改变管路
由于单管铝塑管已经埋到地下,改动不太可能,目前只有第2组和第3组一墙之隔,能否把2,3组改成并联,其他不变??可以这样联么??
看图片
客厅更换2组1800高的暖气片,请问卧室可以使用1500高的暖气片么?第2组和第3组暖气片 都是挨着墙的,铝塑管离墙基也就50CM吧, 这样接法需要注意什么,需要改变铝塑管径么???
[
本帖最后由 vica007 于 2011-2-11 15:37 编辑 ]
2楼
你这个改造得找个专业的人来弄 不然麻烦事大了
回复
3楼
单管串联管路系统没错,
不热不外乎几点:
1、进出水温偏低;
2、入户管径偏小;
3、末端散热片不足;
4、散热器安装形式;
5、调节阀门。
。。。。。
在现有条件下,LZ主要检查1、3、4点:
1、水温偏低那就没多少办法了;
3、末端散热器片数应通过计算得出,最末端片数肯定较多【重点】;LZ串联的散热器组数较多,最末端不热是很普遍的现象。
建议4,5,6组增加片数,或更换散热量较大的散热器,以缩小安装空间。
4、建议异侧上进下出。
回复
4楼
个人认为可以! 你把2,3组暖气改为并联,4号散热器的进水温度就变高了,另外对于大系统来说你们家的阻力也是变小了,只是理论分析,这只是个人意见! 见笑
回复
5楼
你这个改法可以,但改完之后,后边的两组效果怎么样难说。
这样改吧:
散热器进出口加装旁通管,进水口设置手动三通或两通调节阀,改完之后每组散热器都可以调节了,这样室内系统更合适一些。
但是,改过之后室内温度能不能到20不一定。
应为你家里普遍温度低,所以问题不一定就在室内。你先看看家里埋地管的管径是多少,小不小,室内散热器片数够不够,在到入户管井内调一下,再看看上下左右邻居们的情况,把问题找准,然后在动手改。
回复
6楼
请问,我用的1500MM高度的钢制散热片,中间带挡水板的那种,属于异侧上进下出么?
回复
7楼
如果这样改, 会出现什么严重的问题??
进暖气的管道是这样排列的?
是不是需要改变管径??
[
本帖最后由 vica007 于 2011-2-14 21:22 编辑 ]
回复
8楼
楼主想把2、3组暖气片改成并连也可以,但是解决不了根本问题,是在做“无功”。问题的关键不是你家的管路是串联还是并联。因为在一栋楼房整体施工中几乎每家都是这种接法(个人改动除外)。如果大家都不热那就不是你能解决的了,找物业或施工单位。如果别家热你家不热(1)排气(2)排污、关闭进户回水阀门打开末端暖气片活结看有没有堵塞、排出污水后还原看效果。(3)流量调节、要找物业或施工单位酌情对你这个单元或整栋楼进行平衡调节。看效果如果末端器片也热了而室温低那就只有增加暖气片了。见笑仅供参考。
回复
9楼
你这种该法是可以,但是估计改完后效果不会好太多。
因为你这串联系统,只有前面几间屋子暖和了,
后面才有戏呵呵
回复
10楼
我觉得5楼说的还是有道理的,直接把每组暖气改成旁通连接,在进水上加三通阀或者H阀看看,这样调节整个户内系统的暖气片。不过就是不知道入户的供暖温度怎样,如果入户温度就不高,怎么调的话也不理想啊
回复
11楼
我先测量一下进户水温!!