二类高层(二级负荷)供电,一个电源可以吗
tw1180
tw1180 Lv.5
2011年02月11日 10:53:21
只看楼主

规范上说二类高层没有要求两路电源,可以是一个电源两回线路供电,所以特请教一下,二类高层的消防负荷,从一个高压电源来的两个不同的变压器,在低压末端自投可以吗,大家做过这样的先例吗。业主不想上柴发,而且如果上柴发,这个是一大片小区,也要上多个柴发,大家碰到这个情况一般增么做呢

规范上说二类高层没有要求两路电源,可以是一个电源两回线路供电,所以特请教一下,二类高层的消防负荷,从一个高压电源来的两个不同的变压器,在低压末端自投可以吗,大家做过这样的先例吗。业主不想上柴发,而且如果上柴发,这个是一大片小区,也要上多个柴发,大家碰到这个情况一般增么做呢
免费打赏
bumper1977
2011年02月13日 00:13:22
12楼
个人觉得 至少两路高压进来,两台变压器,各出一路低压带消防负荷,末端互投。如果现有一个35/10KV变电站了 最好从两段母线分别取高压,疏散、应急、备用的最好是带EPS或自带蓄电池。柴油机我觉得可上可不上,看甲方有钱及建筑的用途。你可以看看民规的条文解释中,一、二级负荷供电措施的部分。只要整个楼的电源等级定了,消防负荷只不过多个末端互投的要求
回复
薇鹰
2011年02月13日 00:14:16
13楼
我也遇到了这么一个问题。我的是个住宅小区,最高为18层,业主只能提供一个进线电源,原本按照规范我不打算设柴电,而且我们院审也能通过,但是问题是消防大队能不能过?现在消防审查是很严的,要是碰到个较真的,你还真没脾气,所以我们的原则是能做的都做,具体到时候甲方做不做,那就是他们和消防大队之间的事情了,以免审查不过再返回来让你改,那就麻烦喽!
回复
bumper1977
2011年02月13日 00:16:49
14楼
多层(不是高层)看低规 如果室外消火栓用水量到规定的线 一样要两路电源 不管是低压还是高压 哪怕仅仅是为了一台消防风机
回复
yhysxf
2011年02月13日 00:43:19
15楼
我觉得二类高层的二级负荷引子不同变压器的低压母线段可以,而我们一直是这样的做法
回复
rk5707
2011年02月13日 10:17:47
16楼
建议给消防负荷加柴发。其他的没问题!
回复
happy69
2011年02月13日 11:45:44
17楼
按GB50052-2009 3.0.7条,二级负荷宜由两回线路或一回6kV及以上专用的架空线路供电。这里说的两回线路,指的是6kV及以上的进线电源,不是配电变压器的0.4kV馈出线,一般来说,单回的6kV专用架空线几乎是不可能给你的,所以这种情况,你至少需要从上级变电所引来2回电源,可以是从同一变压器引出的两回线。如果你不想上柴油发电机,可以考虑就地安装EPS电源。
回复
zy.yang
2011年02月13日 12:35:37
18楼
1、根据〈高层民用建筑设计防火规范〉GB50045-1995(2005年版)第9.1.1条(强条),二类高层建筑的消防用电应按二级负荷要求供电,没必要自行提高负荷级别。
2、根据〈供配电系统设计规范)GB50052-2009第3.0.7条及相应的条文说明,二级负荷仅要求双回线路供电,不要求双重电源(双重电源概念见第2.0.2条),但至少应是由一个可靠的电源,双回线路供电。
3、〈供配电系统设计规范)GB50052-2009第3.0.7条及相应的条文说明,和〈民用建筑电气防火规范〉JGJ16-2008第3.2.10条及相应的条文说明,也提出了在负荷较小或地区供电条件困难时的特例,但限制条件定性困难,本人也认为尽量不采用为宜。
根据楼主提供的情况:“这个小区是工厂的宿舍,远离市区,附近只有35KV,且该厂已设置了一个35/10KV的变电所”,本人认为上不上柴发,关键是分析该厂的35/10KV的变电所供电的连续性、可靠性。
如该厂的35/10KV的变电所本身有两回以上35KV进线、两台主变、无经常引起该35/10KV的变电所停电的特殊负荷,即供电连续性、可靠性相当于供电部门的一个区域35/10KV的变电所,则可按JGJ16-2008第3.2.10条条文说明推荐的两回线路、两台变压器的配置,不需另加柴发电源。
如该厂的35/10KV的变电所仅是一个小型的,只有一回35KV进线、一台主变,且受其它动力负荷影响,供电连续性、可靠性较低的纯用户级的35/10KV变电所,本人建议配置柴发,必竞“消防用电、人命关天”,设计师执行相关规范条文时需慎之又慎,保守点对已对人都好!

[ 本帖最后由 zy.yang 于 2011-2-14 18:08 编辑 ]
回复
zwx345
2011年02月13日 13:32:35
19楼
这个小区是工厂的宿舍,远离市区,附近只有35KV,且该厂已设置了一个35/10KV的变电所”,本人认为上不上柴发,关键是分析该厂的35/10KV的变电所供电的连续性、可靠性。
回复
hhsscc
2011年02月13日 14:49:40
20楼
最好还是配置柴油发电机作为备用电源,消防负荷比较重要。
回复
学海无止境
2011年02月13日 20:19:02
21楼
一个高压电源来的两个不同的变压器,在低压末端自投可以呀
回复