请问各位前辈一个问题,运行中的低压柜打开不会有危险吧
xanlibb
xanlibb Lv.2
2011年02月09日 21:13:34
只看楼主

我刚参加工作,想尽快熟悉情况前几天我在低压室打开低压柜,对照图纸研究后收获很大但很多柜子是锁着打不开的。所以我才想确认这个问题运行中的低压柜打开看是不会有危险的对吗

我刚参加工作,想尽快熟悉情况
前几天我在低压室打开低压柜,对照图纸研究后收获很大
但很多柜子是锁着打不开的。
所以我才想确认这个问题
运行中的低压柜打开看是不会有危险的对吗
免费打赏
hzh2876
2011年02月13日 11:45:09
62楼
我的建议使找一个师傅带一下,这样安全点,另外自己要看看整个生产的流程,和设备动作的的顺序,多和操作机台的师傅多交流下,看看图纸,结合实物,多管齐下,来得快得多
回复
ganjuejieguo
2011年02月13日 13:14:46
63楼
在还不是很清楚的时候,还是多看少动,真想动的话,应该有一个熟练的人在场。
回复
lik132
2011年02月13日 15:37:40
64楼
带电还是尽量不要打开,打开对人身和设备都是很的大的隐患
回复
gaozhch_518
2011年02月13日 16:45:22
65楼
停电(检修)操作
  将断路器手车分闸   用手柄将手车从工作位置(分闸状态)退出到试验位置   (工作位置指示器灭, 试验位置指示器亮)   打开前中门   把二次插头拔出静插座   (试验位置指示器灭)   用转运车将手车(处于分闸状态)退出柜外   操作接地开关主轴并且使之合闸   打开后封板和前下门   注意:下避雷器手车和中(下)PT手车可以在母线运行时直接拉出柜外.
回复
a86014681
2011年02月14日 09:01:59
66楼
从理论上讲你开打低压柜只看不摸是没事的,就怕有的箱体地线接地不牢固,那壳体有可能带电,所以尽量不要去尝试,或者带几个有经验的师傅,一起去,
回复
yiwenjin
2011年02月14日 10:19:29
67楼

R
回复
anhuidiangong
2011年02月14日 10:26:36
68楼
凡是仪表室可以随便看,母线室要慎重呀。安全第一,生命第一。
回复
bbq714
2011年02月14日 11:15:33
69楼
恩 老师傅们说的对 安全第一~!
回复
cxr1999
2011年02月14日 13:09:19
70楼
低压柜的话,专业人员打开是没问题的,平时带锁,是一般防护必须的。
回复
岛泉
2011年02月14日 13:33:06
71楼
低压柜,专业人员可打开.按需要处理.外人不要动.
回复

相关推荐

APP内打开