求助各位前辈,难道是仅仅根据板的长宽比来确定的吗?
求助各位前辈,难道是仅仅根据板的长宽比来确定的吗?
2楼
对的,绝大部分板是双向传力的,只是忽略而已,在0.5~2之间是不可以忽略,
回复
3楼
对的,绝大部分板是双向传力的,只是忽略而已,
回复
4楼
楼上正解 这个书上有 并且是基本的东西
回复
5楼
对的,绝大部分板是双向传力的,只是忽略而已,
回复
6楼
长边和短边之比在2~3之间时,宜按照双向板来计算
回复
7楼
根据<
<混凝土结构设计规范 》(gb 50010-2002)规定,混凝土板应按下列原则进行配筋计算:
1 两边(对)支承的板应按单向板计算配筋;(也就是单向板)
2 四边支承的板应按下列规定计算配筋:(也就是双向板)分以下几种情况计算配筋 (a)当长边与短边长度之比小于或等于 2.0 时,应按双向板计算, ( b) 当长边与短边长度之比大于 2.0,但小于 3.0 时,宜按双向板计算;当按沿短边方向受力的单向板计算时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋, (c)当长边与短边长度之比大于或等于 3.0 时,可按沿短边方向受力的单向板计算。
假如你只是区分单,双向板。简单的说就是两对边支承受力的板为单向。四边支承受力的板为双向。
回复
8楼
回复
9楼
7楼正解。。。。
回复
10楼
顶下楼主!学习中!
回复