请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?

请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?
免费打赏
子然
2011年02月10日 18:22:54
12楼
好资料,能否下载好资料,能否下载好资料,能否下载好资料,能否下载
回复
c1059199381
2011年02月10日 18:25:18
13楼
还是大一点的好!
回复
zwx345
2011年02月10日 21:07:21
14楼
需要考虑压降问题
回复
lsjxapple1205
2011年02月10日 21:47:16
15楼
水下敷设线路一般采用防水电线电缆,12V300W的,采用4mm2的电线或电缆应该够了
回复
xfzengjx0016
2011年02月11日 08:39:06
16楼
游泳池肯定不只一盏灯,因此应考虑压降
回复
mhzsss3
2011年02月11日 08:58:26
17楼
不太懂,学习学习
回复
caoanmin.ok
2011年02月11日 10:19:35
18楼
水下敷设线路一般采用防水电线电缆,12V300W的,采用4mm2的电线或电缆应该够了
回复
nulijinbu
2011年02月12日 06:16:00
19楼
同意5楼。泳池标准一般为25*50米,最远的那一个灯线最少也有26米吧,要考虑压降问题。建议选用6平方线。
回复
张定
2011年02月12日 09:15:41
20楼
我公司泳池38*25的用12v300w采用2.5mm2一对一控制,从维修、安全角度考虑,一对一控制较好。