请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?
请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?
22楼
一、求出电流;电流=功率/电压
二、计算线路压降;U降=电流*线路导线电阻。
其中线路导线电阻=导线电阻系数*导线长度(米)/导线截面(平方毫米)。
铜导线电阻系数0.017。
导线长度是线路长度*2.
线路电压降控制在10%以内。
以上请参考。
回复
23楼
呵呵,应该是自带变压器的灯吧?导线每平米5安电流,算算就知道了,如果是另外加变压器,还得算变压器的容量
回复
24楼
要用电缆哈,不能用电线哈。
。变压器就近设最好,节约点钱,当然不差钱就随便了。
回复
25楼
计算电流应该为31A,选用4或则6平方的电线都可以
回复
26楼
在不考虑电压损失和功率因素的前题下,同意5楼即:12V电压,300W功率,电流应该是25A;用4mm²导线钢管布线可以满足要求。
回复
27楼
12V300W电流25A,配线应该用6平方的比较合适.如果还要考虑压降问题。建议选用6平方线。
回复
28楼
具体情况具体分析吧,最小也要选4mm2的,
当然还要看你的前端变压器的容量和整体配置。
建议还是先看整体情况,计算一下
回复
29楼
考虑压降 选6平方
回复
30楼
进来学习了
回复
31楼
最好还是用6的线
回复