12V300W灯具须用多大电线?
工夫茶
工夫茶 Lv.12
2011年02月09日 10:54:18
来自于照明工程
只看楼主

请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?

请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?
免费打赏
guo.gong
2011年02月13日 10:52:32
22楼
一、求出电流;电流=功率/电压
二、计算线路压降;U降=电流*线路导线电阻。
其中线路导线电阻=导线电阻系数*导线长度(米)/导线截面(平方毫米)。
铜导线电阻系数0.017。
导线长度是线路长度*2.
线路电压降控制在10%以内。
以上请参考。
回复
meec1976
2011年02月13日 12:19:33
23楼
呵呵,应该是自带变压器的灯吧?导线每平米5安电流,算算就知道了,如果是另外加变压器,还得算变压器的容量
回复
iamlichaoyang
2011年02月14日 11:03:36
24楼
要用电缆哈,不能用电线哈。 。变压器就近设最好,节约点钱,当然不差钱就随便了。
回复
kavenma
2011年02月14日 14:26:37
25楼
计算电流应该为31A,选用4或则6平方的电线都可以
回复
dfdfchen
2011年02月15日 13:03:04
26楼
在不考虑电压损失和功率因素的前题下,同意5楼即:12V电压,300W功率,电流应该是25A;用4mm²导线钢管布线可以满足要求。
回复
shenlan-yy
2011年02月15日 20:59:44
27楼
12V300W电流25A,配线应该用6平方的比较合适.如果还要考虑压降问题。建议选用6平方线。
回复
a5a5a
2011年02月16日 10:29:07
28楼
具体情况具体分析吧,最小也要选4mm2的,
当然还要看你的前端变压器的容量和整体配置。
建议还是先看整体情况,计算一下
回复
changkong8420
2011年02月16日 16:02:23
29楼
考虑压降 选6平方
回复
gen0808
2011年02月17日 03:36:31
30楼
进来学习了
回复
xiongjunjhz1
2011年02月17日 10:43:49
31楼
最好还是用6的线
回复

相关推荐

APP内打开