12V300W灯具须用多大电线?
工夫茶
工夫茶 Lv.12
2011年02月09日 10:54:18
来自于照明工程
只看楼主

请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?

请教游泳池的池底灯12V300W灯具须用多大电线?如果变压器太远,如何是否须考虑压降?
免费打赏
sgd310
2011年02月09日 15:32:04
2楼
1.0的就可以,不要太大
回复
cooo-zengz
2011年02月09日 16:43:13
3楼
不差一点钱,2.5平方的安全~~毕竟水底下换线困难~
回复
gdx8785
2011年02月09日 16:50:49
4楼


一对一配电
初级用2.5平方线
次级用6平方线
回复
dianqipanli
2011年02月10日 04:46:12
5楼
12V电压,300W功率,电流应该是25A;用4mm²导线钢管布线可以满足要求。
回复
zsc0803
2011年02月10日 09:28:32
6楼
同意5楼的
回复
sxfai
2011年02月10日 10:51:04
7楼
12V300W电流25A,配线应该用6平方的比较合适.如果距离很远还要考虑压降.
回复
fang4922119
2011年02月10日 11:03:53
8楼
为什么变压器不就近放?
回复
wyj309318077
2011年02月10日 12:49:11
9楼
还没有遇到过这种施工呢,还想请问一下低压这边是直流的还是交浪的呢?还有就是怎么算电流?
回复
hxhwff
2011年02月10日 13:11:03
10楼
12V 300W 电流不超过25A,选用4mm2的导线足够了,导线长度超过120M,需要考虑压降问题
回复
ggz056
2011年02月10日 17:03:04
11楼
是PAR灯吗
用4平方的线就行

[ 本帖最后由 ggz056 于 2011-2-10 17:06 编辑 ]