一榀框架打支撑后,柱截面会减小,但是对基础底面积计算会有影响吗?也会变小吗?
一榀框架打支撑后,柱截面会减小,但是对基础底面积计算会有影响吗?也会变小吗?
2楼
加基础拉梁,基础会小的,柱底基本没有什么弯矩,斜撑轴力由拉梁承担,剩下的基本是轴力,基础肯定小了。
回复
3楼
基础拉梁一般不都是构造的吗?怎么会减小基础的大小?望指教。
回复
4楼
拉梁只是起一个连接作用的,分担不了基础底面的弯矩,斜支撑只是算作上部抗侧力构件,与基础是没有任何关系的。因而,基础不会减小的。
回复
5楼
拉梁只是起一个连接作用的,分担不了基础底面的弯矩。
回复
6楼
还有高人,请指点?
回复
7楼
打斜撑后柱底弯矩变小,基顶弯矩也会变小,但基顶剪力由于斜撑的存在会很大,因此需设基础拉梁抵抗斜撑的水平分力,基础拉梁受拉,没听说只是构造的,当然,水平力很小的话不设也可以,如果是多榀框架纵向支撑,由于该支撑承担了该方向的所有水平力,基础沿纵向也许会变大的!