变压器容量及电缆选择
yyq_8076
yyq_8076 Lv.7
2011年02月08日 20:44:16
来自于变压器
只看楼主

有台500KVA油浸式变压器应选择多大电缆。老板要求用铝电缆埋地敷设。变压器距离配电房80米。负荷大部分是电动机,还有些照明等。容量大概是480KW左右.(给四处供电:一处有台制冷机组140KW、二处有电机50KW二台18.5KW电动机其余是4台电动机、三处有190KW 楼上十七台7.5电动机、楼下有六台7.5KW电动机及9台4KW电动机。四处有60KW八台7.5KW电机、照明、工业排气扇及办公楼有40KW左右。各处的电流是多少?无功补偿怎样选择。

2011年02月08日 22:14:36
2楼
按设计图纸做,没有设计则需要有经验的人做方案。
回复
ctwz2009
2011年02月09日 04:44:28
3楼
铝电缆埋地敷设?老板只要省钱,不怕以后出事。
回复
yyq_8076
2011年02月09日 10:55:35
4楼
没设计图纸。铝电缆便宜吗?请哪位大虾顶下
回复
ym810
2011年02月09日 12:05:21
5楼
铝芯电缆就是便宜呀!没有涉及图纸么?出了问题谁扛着?
回复
pm716
2011年02月09日 14:24:16
6楼
晕,怎么这样办,出事了怎么办?
回复
yyq_8076
2011年02月09日 19:38:48
7楼
500KVA变压器要用多带的铝电缆埋地敷设。按85%计算
回复
yanwenxing
2011年02月09日 19:58:26
8楼
按老板说的办没错。
回复
吾心若兰
2011年02月15日 23:20:24
9楼
按老板说的办没错,否则考核。
回复
windybird
2011年02月16日 09:15:48
10楼
谁能解释一下,为什么铝电缆就会出事?
回复
gp0510
2011年02月16日 09:26:04
11楼
铝电缆可以用啊,按照载流量选择就行了
回复

相关推荐

APP内打开