一用户买的顶楼18层,送的19层现在要把19层隔成19层,20层但是供暖只到18层就没有了要在19,20层做供暖,直接从18层分出来可以吗?19,20层都会热吗?求救,谢谢~~大家新年快乐~~

一用户买的顶楼18层,送的19层

现在要把19层隔成19层,20层

但是供暖只到18层就没有了

要在19,20层做供暖,直接从18层分出来可以吗?

19,20层都会热吗?

求救,谢谢~~

大家新年快乐~~
免费打赏
jordan0117
2011年02月07日 10:36:02
2楼
请大家帮忙,谢谢啦~~
回复
cys8553lmz
2011年02月09日 11:12:44
3楼
应该可以的 一般设计的都有富余量
回复
bysjza1
2011年02月09日 11:14:08
4楼
这个需要看系统定压,跟热力公司沟通一下,你自己私自改了,可能水上不去。
回复
youlf
2011年02月09日 12:19:34
5楼
看看换热站的定压有多高,一般问题不大,设计时候都会有5米左右的余量。
回复
t6306tom
2011年02月09日 13:42:44
6楼
看使用什么供暖系统了,如果是垂直串联要慎重,如果是双管系统,问题不大。假如是地暖,更要小心。
回复
zhangkang915816
2011年02月09日 18:04:41
7楼
理论上是可以的,安全点就是测量一下管道的压力,再计算一下拟修改的管路压头,如果满足测量压力小于修改的管路压头,那是肯定不行的!
回复
kkzs0000
2011年02月09日 19:45:39
8楼
应该没问题吧,这个虽然说是18层,但是在设计时是有余量的。
回复
zhujinyang
2011年02月09日 22:15:00
9楼
后改的应从立干管接出。顶部设排气阀。接原18层支管管径是不够的。
回复
tglishurong
2011年02月09日 22:40:21
10楼
要看换热站的补水定压系统有多高,校核一下,一般设计有富裕量,否则水上不去。
回复
zbmntsjzjq
2011年02月10日 09:38:32
11楼
这个属于阁楼改造了,只要问一下开发商就行了,原有设计应该考虑到这些了。