一用户买的顶楼18层,送的19层现在要把19层隔成19层,20层但是供暖只到18层就没有了要在19,20层做供暖,直接从18层分出来可以吗?19,20层都会热吗?求救,谢谢~~大家新年快乐~~
一用户买的顶楼18层,送的19层
现在要把19层隔成19层,20层
但是供暖只到18层就没有了
要在19,20层做供暖,直接从18层分出来可以吗?
19,20层都会热吗?
求救,谢谢~~
大家新年快乐~~
2楼
请大家帮忙,谢谢啦~~
回复
3楼
应该可以的 一般设计的都有富余量
回复
4楼
这个需要看系统定压,跟热力公司沟通一下,你自己私自改了,可能水上不去。
回复
5楼
看看换热站的定压有多高,一般问题不大,设计时候都会有5米左右的余量。
回复
6楼
看使用什么供暖系统了,如果是垂直串联要慎重,如果是双管系统,问题不大。假如是地暖,更要小心。
回复
7楼
理论上是可以的,安全点就是测量一下管道的压力,再计算一下拟修改的管路压头,如果满足测量压力小于修改的管路压头,那是肯定不行的!
回复
8楼
应该没问题吧,这个虽然说是18层,但是在设计时是有余量的。
回复
9楼
后改的应从立干管接出。顶部设排气阀。接原18层支管管径是不够的。
回复
10楼
要看换热站的补水定压系统有多高,校核一下,一般设计有富裕量,否则水上不去。
回复
11楼
这个属于阁楼改造了,只要问一下开发商就行了,原有设计应该考虑到这些了。
回复