变压器高压侧跌落问题
wennuan8315
2011年02月03日 22:13:52
来自于变压器
只看楼主

使用跌落开关做高压保护的变压器,断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中还有电流通过吗,或者说在断开的瞬间会有电弧吗?我见过几个在断开第三相的时候都没有电弧,但有人说会有电流(相对地的电流),请高手解答

使用跌落开关做高压保护的变压器,断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中还有电流通过吗,或者说在断开的瞬间会有电弧吗?
我见过几个在断开第三相的时候都没有电弧,但有人说会有电流(相对地的电流),请高手解答
免费打赏
xx_691214
2011年02月04日 07:54:09
2楼
在断开第三相的时候有电弧,只不过很小,相对地的电容电流。
回复
wennuan8315
2011年02月05日 09:23:21
3楼
如果是320kVA的变压器,电容电流能有多大,
回复
zyz8438
2011年02月05日 20:18:40
4楼


电容电流是与系统的大小有关的,不是与变压器的容量有关!
回复
lhjun150212
2011年02月06日 13:01:52
5楼
这还与高压侧电压等级及变压器连接组别有关。
回复
ychq
2011年02月06日 15:34:14
6楼
断开跌落开关的过程中,在断开两相后,第三相中有电流通过
回复
lll123123
2011年02月09日 14:18:22
7楼
本人看是没有电流的,因为没回路.
回复
gfx761113
2011年02月09日 15:21:24
8楼
肯定有电流的
回复
hjhh1201
2011年02月09日 20:06:38
9楼
应该有电流的
回复
djkjzy2004
2011年02月09日 20:22:11
10楼
已断开两相后,第三相拉开时几乎没有电流,故电弧很小
回复
juju-snz
2011年02月09日 21:35:32
11楼
同意4、5楼的意见。
回复