规范允许的20cm以内的开挖量是否给予计量
jacky_love_pure
2006年03月17日 09:57:58
只看楼主

我正在做一个水电工程的结算审核土石方开挖技术条款规定:"不允许欠挖,允许超挖20cm以内"到底20cm以内的超挖认不认呢?还有20cm内的混凝土回填是不是要计量但以现在的施工技术,超挖是肯定的,所以甲乙双方讨价还价结果是认10cm的开挖和回填我个人意见:只要不属于地质原因的超挖一概不认,回填同样处理.请问各位老师傅该怎样处理呢?

我正在做一个水电工程的结算审核
土石方开挖技术条款规定:"不允许欠挖,允许超挖20cm以内"
到底20cm以内的超挖认不认呢?还有20cm内的混凝土回填是不是要计量
但以现在的施工技术,超挖是肯定的,所以甲乙双方讨价还价结果是认10cm的开挖和回填
我个人意见:只要不属于地质原因的超挖一概不认,回填同样处理.
请问各位老师傅该怎样处理呢?
免费打赏
ckygq
2006年05月22日 10:23:38
12楼
按清单计价的要求和方法,超挖量不应计,虽然在水利行业施工中很难做到不超挖,这一点看似对施工单位过于苛刻,但为规范计量程序,就应该只按设计结构尺寸范围计量,而且最新的《水利工程量计量规则》也有相应规定。至于地质原因影响,应有严格意义的地质描述。
回复
chenghui888
2006年05月26日 15:46:45
13楼
同意第12楼朋友的观点
回复
yeshuaxing
2006年06月03日 13:06:55
14楼
呵呵,这个问题经常困扰着甲乙双,看到大家的意见,收获不小
回复
mjjcsc
2006年06月05日 11:41:29
15楼
超挖应分成两类,一类是规范中的规定为保证建筑物的尺寸而必须超挖,这一类超挖是不可避免的,但各施工单价开挖控制水平不同,在保证建筑物的尺寸的条件下各单位的超挖量是不同的,所有现在计价规范把这一类超挖不单独计量,而把此费用摊 入到开挖单价中,这部分就是体现承包商的实力。第二类是地质原因引起地超挖,这一类必须有一个正确的界定,一般来说业主对这一类超挖都给予补偿。当然对于有些地质条件,如果开挖水平高的单位,可能不会造成塌方,差的单位就可能造成塌方。但一个开挖部位就一个施工单位,出现了问题是没办法对比的,除非在附近同时段有一个一模一样的开挖工作面在同样的地质条件下开成不同的结果,否则没有可比性,所以一般情况下地质原因的超挖业主都 给予偿。
回复
zhhhuang
2006年07月12日 09:50:15
16楼
我还想请问一下,对于超挖的界定是以设计开挖线还是开挖线以外20cm(规范允许20cm)?就是说在计超挖超填工程量的时候是以设计开挖线与实践开挖线之间的净空计还是以设计开挖线外20cm与实际开挖线之间的净空计?
回复
p819
2006年07月14日 10:51:14
17楼
16楼版主的解释很到位了。
超挖应该就说说超过设计开挖线吧。
规范允许20cm的意思应该是定额里面已经含有超挖20cm的台时、人工消耗了,而混凝土浇筑的定额也含有超挖部分回填的消耗量了。这个在全国水利水电造价培训班里面老师说过的。
回复
mjjcsc
2006年07月20日 16:33:50
18楼
对于结构物来说,技术规范规定是不允许欠挖的,要保证开挖尺寸,又不能欠挖,所以超挖是不可避免的,但规范同时又规定超挖有一个幅度,按现行规范来说是允许20cm的的超挖,是从技术角度规定超挖应控制在20cm以内,超过这个界线对质量评定来说就是不合格点。由于超挖是不可避免的,所以制定定额也要相应考虑超挖量,是指概算定额中包括超挖量,混凝土浇筑的定额也含有超挖部分回填的消耗量了,但预算定额中没有包括超挖和超填量,如果计量规范中包括超挖超填量,用预算定额作价时,应把超挖超填量单独计算后摊入到开挖或砼回填单价中。这从定额中看得很清楚
如隧洞砼衬砌:概算定额中根据不同断面和衬砌厚度,砼的材料的用量至少都在110方以上,面预算定额中的砼材料用量一律为103方。也就是说预算定额中只包含操作损耗,不包括超填量,而概算定额中既包括操作损耗,又包括超挖回填量。
回复
wugaoyuwei
2006年08月08日 08:10:26
19楼
长见识!
回复
huerfei008
2006年12月18日 19:00:28
20楼
我们这里已经计入单价里了
回复

相关推荐