冷凝压力与蒸发压力之比多少时 压机功率最大
gig14740123
2011年01月28日 19:37:44
只看楼主

单机制冷循环中 ,冷凝压力一定, 蒸发压力逐渐变高 ,压缩机功率先变大在变小 最后为0. 请问冷凝压力与蒸发压力之比多少时 压机功率最大 如何确定的

单机制冷循环中 ,冷凝压力一定, 蒸发压力逐渐变高 ,压缩机功率先变大在变小 最后为0. 请问冷凝压力与蒸发压力之比多少时 压机功率最大 如何确定的
免费打赏
touck
2011年01月29日 08:50:40
2楼
个人觉得是在2-4之间吧
回复
浩叔聊机电
2011年01月30日 11:32:55
3楼
你好!
冷凝压力与蒸发压力之比 3:1
回复
gig14740123
2011年01月31日 12:19:06
4楼
好像只限于 蒸汽压缩式 循环系统吧
回复
huifg
2011年02月03日 15:48:23
5楼
压缩比越大压机功率越大,但压比过大效率变差、压机过载保护或烧毁,一般压比3—4
回复
王丰
2011年02月10日 16:07:46
6楼
根据空调工矿运行的压缩机实际工作情况,当冷凝压力为1.3MP时,蒸发压力超过0.3MP的情况下,吸气阀就不敢全开。因此按照绝对压力比测算,在1:3.5左右的情况下,功率最大。
回复

相关推荐

APP内打开