1地下车库有3个防火分区,1个双切箱后带6台正压送风机2.2KW,6台潜污泵1.1KW这样可以吗,用zrbv线可以穿越防火分区么?
1地下车库有3个防火分区,1个双切箱后带6台正压送风机2.2KW,6台潜污泵1.1KW这样可以吗,用zrbv线可以穿越防火分区么?
12楼
3个分区是一个双切箱就不行。6台正压送风机,6台潜污泵。是在一个分区可行,分别在三个分区不行。
回复
13楼
同意楼上的意见
回复
14楼
正压风机属于消防负荷
一般一个防火分区设置一个送风机房
设置一个双切箱即可
潜污泵应该采用另外电源箱
回复
15楼
学习了,谢谢
回复
16楼
按照防火分区,消防负荷放三个箱子,非消防的另设置箱子,消防末端切换,非消防潜污泵我觉得可以和设一个箱子
回复
17楼
防火分区应该单独供电吧~