1个双切箱带6台正压送风机6台潜污泵可以吗 ?
dyg103
dyg103 Lv.2
2011年01月28日 16:41:45
只看楼主

1地下车库有3个防火分区,1个双切箱后带6台正压送风机2.2KW,6台潜污泵1.1KW这样可以吗,用zrbv线可以穿越防火分区么?

1地下车库有3个防火分区,1个双切箱后带6台正压送风机2.2KW,6台潜污泵1.1KW这样可以吗,用zrbv线可以穿越防火分区么?
免费打赏
shesenxiao
2011年02月01日 09:19:39
12楼
3个分区是一个双切箱就不行。6台正压送风机,6台潜污泵。是在一个分区可行,分别在三个分区不行。
回复
cmj01
2011年02月01日 11:16:08
13楼
同意楼上的意见
回复
hellboyzhou
2011年02月08日 14:46:50
14楼
正压风机属于消防负荷
一般一个防火分区设置一个送风机房
设置一个双切箱即可
潜污泵应该采用另外电源箱
回复
zhengru1983
2011年02月08日 16:40:44
15楼
学习了,谢谢
回复
无名2520
2011年02月08日 20:45:14
16楼
按照防火分区,消防负荷放三个箱子,非消防的另设置箱子,消防末端切换,非消防潜污泵我觉得可以和设一个箱子
回复
hihime_xp
2011年02月09日 11:25:30
17楼
防火分区应该单独供电吧~
回复