1地下车库有3个防火分区,1个双切箱后带6台正压送风机2.2KW,6台潜污泵1.1KW这样可以吗,用zrbv线可以穿越防火分区么?
1地下车库有3个防火分区,1个双切箱后带6台正压送风机2.2KW,6台潜污泵1.1KW这样可以吗,用zrbv线可以穿越防火分区么?
2楼
自己顶起!!!!
回复
3楼
规范规定此类负荷是末端切换。如果是双切箱出来的话就是消防支线了。不是支干线,所以不应穿越放火分区。如果低压屏那里只有一个回路的话可以从配电房出来后做个总箱,然后每个放火分区放一个双切箱
回复
4楼
正压风机和潜污泵不能由同一路电源供电.
回复
5楼
正压风机属于消防负荷的,不能和潜污泵一块使用同一路电源的!
回复
6楼
好的明白了,谢谢解答!祝大家新年快乐,钱多多!
回复
7楼
学习了,
回复
8楼
能不能主要看前端是否能实现双电源切换
回复
9楼
若各负荷有自己的开关柜并且上、下级间的
回复
10楼
是2路电源 不可一起走
回复
11楼
属于两类电源,不能由同一路电源供电。
回复