求救啊!!!单相变压器有中心点吗?有零线吗?需要接地吗?有底线吗?怎么接线啊?
求救啊!!!单相变压器有中心点吗?有零线吗?需要接地吗?有底线吗?怎么接线啊?
2楼
如果单相变压器是双线圈式(两线圈之间是绝缘的),变压器一次二个线头,二次也是两个线头,没有中性点的说法。
“有零线吗?需要接地吗?有底线吗?怎么接线啊?”
如果一次是220V,一次就需要接N线。铁芯按(电气设备正常不带电的金属外壳和结构应接地)规定要接地。
二次是否接地,与用电负载有关。规定36V及以上(48V及以下安全电压),应该(取一端)接地,36V(不包括36V)以下可接地也可不接地。
回复
3楼
一次是10kv二次220V呢??求教
回复
4楼
一次是10kv二次220V呢??求教
回复
5楼
二次要接地,防止高压窜入二次!
回复
6楼
一次是10kv二次220V的单相变压器,大多是民用照明。
其二次220V有的是单绕组二个出线端,有的是带中心抽头的三个出线端。
一般地说,二个出线端的要把其中一个接地,三个出线端的,要把中心抽头接地。
回复
7楼
楼上的解答比较详细哎。
回复
8楼
若是10KV变220AC的,肯定要一端接地。否则怎么会是零线呢?然后从接地点引出零线和专用接地线;没接地一端就是火线。
回复
9楼
8#楼较正确,不过现在没有用高压单相电。高压电都是三相,输出低压电有三相380V和单相220V,
回复
10楼
支持2楼和6楼的说明。解释得很清楚,准确。
回复
11楼
10KV侧不能接地,220V侧一相接地是保护接地。
回复