关于2010抗震规范提个问题
jun_neu
jun_neu Lv.3
2011年01月26日 23:09:00
只看楼主

新的抗震规范对单层厂房外露式柱脚规定承载力要大于柱塑性承载力的1.2倍,那样锚栓岂不是要很大,而且对外露整体式柱脚的极限受弯承载力该怎么样计算呢,没找到什么书上明确讲,请大家指点

新的抗震规范对单层厂房外露式柱脚规定承载力要大于柱塑性承载力的1.2倍,那样锚栓岂不是要很大,而且对外露整体式柱脚的极限受弯承载力该怎么样计算呢,没找到什么书上明确讲,请大家指点
iamnjdsq
2011年01月27日 14:45:24
2楼
既然要用到这一条了
说明荷载较大
属于钢结构的排架厂房
而非 门刚厂房(抗规 9.2.1)
所以就照规范做吧
锚栓放不下或者太大就改埋入式柱脚好了
回复
kafeihfdcb
2011年01月27日 16:44:00
3楼
其实这个要求是非常合理的。
原理可以参照支撑系统的连接件要求。
回复
liangfuyong
2011年01月29日 12:24:47
4楼
不知道楼主做钢结构多常时间啦 如果有机会 多多联系!我的QQ号是 174927366 我对钢结构刚刚入门 还请你多多赐教!!
回复
s_w123
2011年01月31日 19:43:14
5楼
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
回复
wwbz
2011年03月17日 21:33:12
6楼
其实这个要求是非常合理的。
原理可以参照支撑系统的连接件要求
回复
coolwzx1209
2011年03月17日 21:53:59
7楼
参见下条文说明
回复
todaylyg
2011年08月30日 11:01:06
8楼
这个问题确实纠结。按外露式柱脚,2~3层的房子肯定算不过,但是如果改成埋入式柱脚,施工则困难,改成外包式柱脚,则美观受影响。难啊。
不知道大家在实际工作中是如何处理的,欢迎讨论。
回复
zyhjiao
2011年10月27日 10:45:27
9楼
柱脚极限抗弯承载力的计算见: http://bbs.co188.com/content/2263_4061165_1.html#pid25942123
回复
hanzhimao
2011年10月28日 11:26:34
10楼
这个问题早就发现了,给pkpm所打电话,他们也没有给出合理的解释,给中国建院打电话也没有回复,估计下次规范修改的时候就改了
回复

相关推荐