我是刚毕业不久出来工作的一个施工员,最近被老板调至一个基坑已施工了一半的工地。接手一段时间后发现以前土钉墙在施工时,有工人在第三排土钉钻孔时大概有5条左右作了假,设计的18m只打了2m左右,现在做到第10排土钉时周围土体出现了裂缝,我采取了基坑抽水措施及将出现裂缝周围的土钉墙及时喷锚处理。请教前辈们我的处理方法是否有效,请您给我一些建议。
接手一段时间后发现以前土钉墙在施工时,有工人在第三排土钉钻孔时大概有5条左右作了假,设计的18m只打了2m左右,现在做到第10排土钉时周围土体出现了裂缝,我采取了基坑抽水措施及将出现裂缝周围的土钉墙及时喷锚处理。请教前辈们我的处理方法是否有效,请您给我一些建议。