我是一个新手,在如何计算总开关的额定电流值的问题上一直搞不明白,请各位前辈赐教。
我是一个新手,在如何计算总开关的额定电流值的问题上一直搞不明白,请各位前辈赐教。
2楼
总开关的额定电流值不需要计算吧.
你问的问题好象不对
回复
3楼
详细说一下你怎么搞不明白的?我都不明白你想问的是什么?是指什么的总开关的额定电流?具体情況,具体分析!
回复
4楼
你说的是不是如何选用总开关呀?
回复
5楼
开关额定电流是不用选的,开关给定的了
要如何开关,就要根据计算负荷来选择开关的额定电流大小
回复
6楼
开关的额定电流是开关给定给你的了,要选开关的额定电流是要根据计算负荷来选择开关的额定电流
回复
7楼
我也在等
回复
8楼
你的问题应该再说的具体一点!也好让大家来讨论……
回复
9楼
对不起各位,我说得不够详细。我的意思是,在一个配电箱内,里面的分开关的额定电流值的总和要有300A,而他们的总开关的额定电流值却只有200A,我想问问这是什么原因。
回复
10楼
I〉1.1倍的线路计算电流
I〉设备的额定电流
回复
11楼
非常感谢
回复