一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!
一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!
12楼
楼上的这位前面说的我都赞成,只是在后面的如是临时高压系统时,可以用气压给水装置代替高位水箱,这种说法我个人认为不合适。
不是气压装置供水量(气压罐容积的问题,是概念上的区别),只有常高压系统才可以不设置“高位”消防水箱。消防水箱一定是高位的,而且对静压差有不小于7米的要求。
回复
13楼
请教各位楼主:
1、“气压罐50l,合用80l”如何来的?计算的吗?
2、水箱容积只包括室内消火栓不含室外消防和自喷行吗?有何依据?
3、气压罐是隔膜的好还是补气的好?有卧式的吗?
回复
14楼
和消防部门协商后再说吧
别的做法不是很好
要不就是和楼上的利用市政设置常高压满足.
回复
15楼
我在郑州做的类似工程,储存了10分钟消防用水量的气压给水.
回复
16楼
现在多是坡屋面不好设高位水箱。
回复
17楼
自动无塔供水
回复
18楼
气压罐不必设10分钟水量,因为水泵是自动补水的,只要把设计压力定好,补给泵就会自动工作的.
回复
19楼
计算气压罐容积考虑室外消火栓用水量吗?
回复
20楼
哦?
回复
21楼
如真的没条件,只能用气压罐储存10分钟的消防水
回复