无法设置消防高位水箱怎么办
lxx1969
lxx1969 Lv.2
2006年03月16日 19:25:01
只看楼主

一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!

一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!
免费打赏
sorry222
2006年03月20日 10:21:25
22楼
保守做法如上。
回复
pureinheart
2006年03月20日 12:13:07
23楼



建规(低规)GBJ 16-87第8.6.3条规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,......并在其后第一条附注说明中提到“应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱”。
并没有严禁不让用气压水罐替代消防水箱,只是水箱是首选。另外也没有提到7m的静压。7m静压的高差适用于高层建筑(见高规),非高层建筑可不受此限制,只要水箱是重力出流就行了。当然你要做到7m高差也没错,只要建筑师愿意。
回复
minrong502
2006年03月20日 15:47:44
24楼

问下存储这10分钟的消防用水,气压罐站了多大的面积呀/
回复
lxx1969
2006年03月20日 19:57:01
25楼
存储10分钟的消防用水量:18立方米(含室内消火栓和自喷)。用气压罐存储,不敢想象!
回复
qiweijie000
2006年03月21日 12:17:47
26楼
我也碰到过这样的工程,只是住宅和车库消火栓系统都按常高压做的。
车库喷淋系统设了水池和喷淋泵。好碰到消防水箱没地方放。就用了气压给水
按喷规10.3.2,4只喷头10分钟水量约3立方。还配用了稳压泵。
回复