无法设置消防高位水箱怎么办
lxx1969
lxx1969 Lv.2
2006年03月16日 19:25:01
只看楼主

一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!

一全部为六层住宅小区,一、二层网点设消火栓,地下车库有喷淋及消火栓。消防用水量:室内消火栓10 l/s室外消火栓15 l/s自动喷淋30 l/s。因设计失误,现无法设置消防高位水箱,有何补救措施?请高手指点!
lxx1969
2006年03月16日 19:27:20
2楼
地面水泵房内有位置.
回复
hjw965
2006年03月16日 21:06:10
3楼
气压消防给水,须设稳压泵
回复
lxx1969
2006年03月16日 21:33:52
4楼
具体一些,气压罐容量需多大?
回复
marlboro777
2006年03月17日 08:41:25
5楼

没错,上海是这么做的,但是好象别的地方是不允许的,楼主最好跟当地消防部门沟通一下比较好!
回复
sorry222
2006年03月17日 08:44:45
6楼
上海在这方面的规定是松了
回复
杨大米
2006年03月17日 10:18:49
7楼
气压消防给水,气压罐50l,合用80l,就是很低的了。。
回复
cangboshao
2006年03月17日 10:32:43
8楼
地下设水箱,气压罐给水
回复
in-rain
2006年03月17日 11:07:54
9楼
按照规范上要求的话,气压罐代替高位水箱的话,那你要设置的罐子的体积就大了~~~要保证10分钟消防用水量的罐子的容积是用水量的3倍起码了~~。严重建议和当地消防部分协商
回复
ldhcyx
2006年03月17日 11:31:53
10楼


天津市的做法
可能是全国比较严格的
不设置高位水箱的情况下,
应设置储存10分钟消防用水量的气压给水储水.
比如消防水箱是18立方,消防气压给水罐的有效容积应不小于18立方.
并应设置稳压泵.
回复
pureinheart
2006年03月17日 13:30:07
11楼
如果仅是一二层设消火栓(因为没超过六层,符合建规8.4.1-五条的规定),这种情况下,若外网是成熟的市政管网,且市政水压力能达到0.30MPa,市政给水管能达到DN200(双路供水至小区),此时就像常高压系统,不用设消防水池、泵房、和高位水箱。
若楼主在地面设的泵房不可能去掉,那就只能算作临时高压系统,就必须做高位水箱,或者用同样水量的气压罐替代(设在泵房里),但就像10楼同行说的,体积比较大。你也可以咨询一下气压给水设备厂家6吨(未算室外消防和自喷的,水箱容积应该只包括室内消火栓的吧)的气压罐占地有多少,没准在泵房里挤一挤也行。
楼主别着急,吃一堑长一智。
回复