请问个位高手:我厂800KVA变压器,累加负载1400KW,累加电流1680A,可实际才650A,为什么?(设备全运行中)
请问个位高手:我厂800KVA变压器,
累加负载1400KW,累加电流1680A,可实际才650A,为什么?(设备全运行中)
2楼
可能是你的变压器有特异功能。你是有哪里测的呀?配电柜上的电流表是不可靠的。我这里也一个鸟样。
回复
3楼
累加是指多个用电设备之和。见笑了。
回复
4楼
800KVA的变压器二次电流大概是1154A。
你的“累加负载1400KW,累加电流1680A”不知是如何计算的?如果真的电流那么大,估计变压器早就完蛋了!
回复
5楼
最好把你们厂的主要负荷列出来,便于分析
回复
6楼
应该说是正常的,我估计楼主累加的功率是所有用电设备名牌上标注的功率和。但实际的功率需要再乘一设备的功率因数,还有设备的需要系数。
回复
7楼
“设备全运行中”也不一定是在额定电流下运行!!!
回复
8楼
累加的功率是所有用电设备名牌上标注的功率和。但实际的功率需要再乘一设备的功率因数?还有设备的需要系?
回复
9楼
累加负载1400KW*1.2=电流1680A
回复
10楼
有功功率 Pc=KxPe
无功功率 Qc=PctgΦ
视在功率 Sc=(P2+Q2)开平方
Kx是需要系数
还是看看《工业与民用变配电设计手册》吧