甲方不让想让把消火栓放到室内地下,请问这种消火栓应该如何画啊?是不是就是把普通的室内消火栓移到地下就可以了?
甲方不让想让把消火栓放到室内地下,请问这种消火栓应该如何画啊?是不是就是把普通的室内消火栓移到地下就可以了?
2楼
额,规范不是规定了消火栓安装高度了么,还可以搞到地下去啊,学习中....
回复
3楼
室外消火栓是供消防车取水用的,要用专用的扳手才能打开;室内消火栓是给人员自救用的,要方便人员使用,安装都是有规范的;且室外消火栓一般只是1.0MPa,现在很多高层和超高层压力都高于1.0MPa。
回复
4楼
真服了你,你搞设计时间可能不长吧。室内消火栓的设计哪一条规范规定可把室内消火栓设于地下的?
但也不是绝对不能设于地下,-----应征得当地消防主管部门同意(估计也不会同意)
你还是老老实实的参照图集做吧,不要搬了石头砸自己的脚
回复