输送大电流采用共箱母线和电缆那个合算
xiaotan51
xiaotan51 Lv.3
2011年01月25日 18:20:01
只看楼主

小弟现在做一个水泥厂的高压配电。由于外部因素,全厂只能设置一个110/6.3kV 40000kVA的总降压站。最远的一个中压配电室到总降压站的距离大约有500m,负荷约20000kW,电流约2000A。小弟考虑两种送电方案: A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设 B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为685A。4根并联为2740A,考虑0.75的系数,载流量为2055A。电缆架空敷设。

小弟现在做一个水泥厂的高压配电。由于外部因素,全厂只能设置一个110/6.3kV 40000kVA的总降压站。最远的一个中压配电室到总降压站的距离大约有500m,负荷约20000kW,电流约2000A。小弟考虑两种送电方案:
A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设
B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为685A。4根并联为2740A,考虑0.75的系数,载流量为2055A。电缆架空敷设。
考虑到在相同截面的情况下铜排的载流量要大于电缆,再加上共箱母线采用空气绝缘、电缆是交联聚乙烯绝缘,小弟觉得共箱母线一定便宜。结果一询价,把小弟搞晕了。
根据厂家提供的资料:2000A的6kV共箱母线,6000元/米,500m合计300万。
6kV单芯电力电缆, YJV-6/6-400 每相4根,总长度:6km,单价:311.5元/米。合计:186.9万元,再加上 桥架150元/米,500米。合计7.5万元。总价不到200万。
为什么电缆比共箱母线还便宜呢,电缆敷设运输都比共箱母线方便,这样一来共箱母线还有存在的必要吗?望各位大侠解惑
免费打赏
yayacs1980
2011年01月25日 20:17:33
2楼
共箱可靠性高,电缆方便。
回复
dt604140852
2011年01月25日 21:03:03
3楼
共箱做分支方便,尤其分支多的时候,分箱的优势更为突出,同样载流量肯定是母线槽造价高
回复
淮岸听风
2011年01月26日 08:46:51
4楼
共箱母线有钢质外壳,内部有多个支持绝缘子,还有软连接等。安装要做支架基础,安装支架等,这些都很费钱,但是他比电缆的优势在于维护简单,几乎是免维护的,而电缆每年都要做电气试验,这一点就很烦了,需要停电。再说架空电缆的安装费用 也不低。水泥厂的工作环境中灰尘多,共箱时,相间距可加大。综合来看,建议选共箱母线。
回复
wlh0552
2011年01月26日 10:26:20
5楼
你分析的已经很透彻了,建议采用电缆。
回复
woheni2010
2011年01月26日 14:34:22
6楼
什么叫共箱母线啊?难道是插接式母线??????????????
回复
hsa8
2011年01月26日 15:05:05
7楼
我看还是采用高压电缆比较好,维护也不是什么大问题。
回复
sihongtong
2011年04月07日 14:39:01
8楼
我也来学习了哈,正好遇到这样的问题!
回复
ldshtj
2011年12月01日 10:58:08
9楼
从可靠性考虑建议采用共箱。
回复
fatman1234
2011年12月01日 11:49:46
10楼
如果从可靠性角度考虑,共箱母线比较好。
回复
dlizhengang
2011年12月01日 13:34:02
11楼
用的地方不一样,架在室外共箱母线要考虑防雨、防潮、防腐蚀,价钱自然高。
回复

相关推荐