10KV--母线提升柜可以用电缆替代吗
renew2014
renew2014 Lv.2
2015年09月22日 08:22:18
只看楼主

如图,电缆上进上出,106AH为母线提升柜。开关柜布置:101AH~105AH一排,106AH~110AH一排,两排面对面。开关柜型式为KYN28-12问题:106AH是否可以取消?105AH经电缆直接连接至107AH的母排?

如图,电缆上进上出,106AH为母线提升柜。
开关柜布置:101AH~105AH一排,106AH~110AH一排,两排面对面。开关柜型式为KYN28-12
问题:106AH是否可以取消?105AH经电缆直接连接至107AH的母排?

捕获.JPG

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年09月22日 09:19:32
2楼
不可以取消吧,翻母排不行,不过我以前的提升柜是下出的,用400mm2的电缆接。上出的原理应该相同,就是柜体应该更长更高
回复
dylan3940
2015年09月22日 10:16:22
3楼
可以取消,架个母线桥比用电缆好
回复
renew2014
2015年09月22日 10:24:54
4楼
dylan3940 发表于 2015-9-22 10:16 可以取消,架个母线桥比用电缆好10KV的母线桥与低压母线桥有什么区别?特别是绝缘方面
回复
dylan3940
2015年09月22日 11:16:03
5楼
renew2014 发表于 2015-9-22 10:24 10KV的母线桥与低压母线桥有什么区别?特别是绝缘方面最基本的电压等级就不同,对比有啥意义?
回复
renew2014
2015年09月22日 14:34:25
6楼
dylan3940 发表于 2015-9-22 11:16 最基本的电压等级就不同,对比有啥意义?10KV的母线桥尺寸比低压的大不少吧,会影响到连接的馈线柜的上出线吗
回复
myj1994
2015年09月22日 14:53:16
7楼
个人同意用高压母线桥更安全一些
回复
renew2014
2015年09月23日 17:53:18
8楼
myj1994 发表于 2015-9-22 14:53 个人同意用高压母线桥更安全一些母线桥和提升柜,哪个更好?
回复